EPS/XPS 刚通过检测的A2级复合聚苯板保温材料

"安晟特建材 发表:
河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站做的检测报告?什么时候这种地方也能够做型式检测报告了?能得到认可吗?至少这个检测报告在山东省行不通!
河北省总共有两家可以做,这是其中一家,是最近拿省级备案的时候做的,楼主这个是我们以前在天津消防做的,那个是全国通用的。
 
"zhaorubing 发表:
不懂就不要乱说,没见过的材料就直接乱说,导热系数以前为小于0.041,现在河北省刚出的检验报告为小于0.042,你要样品照片资料什么的,我自己都可以给你上传。
建议上传检测报告的样品描述及样品照片,如果有这样的产品,对这个外保温行业都是一大幸事,值得推广。
 
"zhaorubing 发表:
河北省总共有两家可以做,这是其中一家,是最近拿省级备案的时候做的,楼主这个是我们以前在天津消防做的,那个是全国通用的。
针对你的报告,没有不燃性试验ΔT(燃烧过程温度升高不大于30℃)、Δm(质量损失率不大于50%)、tf(持续燃烧时间为0,即无持续燃烧)的检测项目及结果,是否有新标准说这几项都不要检测,只要做单体燃烧试验。从表观密度和吸水率来看无机材料应该占到很大一部分的比例,而作为外保温产品怎么没有抗拉强度指标。如果贵公司产品导热系数0.042,还能做到A2确实值得大力推广。如果你有需要,可以给你看有机材料做A2级,天津所是怎么出报告的。
 
"zhongyun29617 发表:
对不起,像这种太专业的东西我也整不明白,这个断裂弯曲负荷应该就是抗拉强度吧。我明天给你问下公司这方面专业的人吧。
 
"zhaorubing 发表:
对不起,像这种太专业的东西我也整不明白,这个断裂弯曲负荷应该就是抗拉强度吧。我明天给你问下公司这方面专业的人吧。
断裂弯曲荷载跟板材本身的强度关系不大,这个指标主要是衡量板材的弹性,具体可参照8812.1-2007和8812.2-2007。
 
你所谓新的检验报告:A2的应该检测不燃或热值,还有单体,你光做单体燃烧就说A2合格?一看就是假的~,要是光单体燃烧的话单纯的质量好的苯板都能做到,还用得着复合么?
 
看来你们的检测报告,更令人怀疑啦、、、我最近去石家庄,有空去你们那看看吧,来个‘眼见为实’、、、怎么联系你啊、、、
 
"发泡大侠 发表:
看来你们的检测报告,更令人怀疑啦、、、我最近去石家庄,有空去你们那看看吧,来个‘眼见为实’、、、怎么联系你啊、、、
行,随时欢迎,有些具体的东西,我也解释不清,反正报告就是这样出的,等你见了样品在说吧,联系方式,我给你私信吧
 
"beneprince 发表:
应该是物理发泡的泡沫混凝土里面加了聚苯颗粒。但是强度也太低了。。。
不是,要是发泡混凝土的话,大家都能做出来了,强度低?怎么个低法?和谁比低求指教
 
即然说了,就把全部的报告传上来看一下啊,搞的神呼其神的.
 
求专业人士指教
 

附件

  • 3.jpg
    3.jpg
    186.8 KB · 查看: 70

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
我们这为了这些复合材料搞的烦死了,一个项目变了N次。真的要批评ZF,乱搞。要搞就规范,我们这PU复合,XPS复合,EPS复合乱的一塌糊涂,真的A级受累,感觉还是要规范!!
 
把厂子地址发给我,我去看看!河北这个保温行业我太了解了!我想有些话不太好i意思说,再比河北乱的恐怕难找了!
 
名字就是我邮箱,163的,你说的我有怀疑!呵呵,如果你真的做到了,恐怕你能把国家政策都能影响,还有8624新标准是2012的,里面不再有A2等级,同行注意了
 