• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹面砂浆没强度是为什么呢?

霞霞出山啦

见习生
注册
2010-09-26
帖子
49
反馈
2
积分
142
QQ
413021635
在做抹面砂浆标准强度的时候(14d),在砂浆养护箱中养护规定天数后,取出测其强度,但是没强度。在养护箱中养护时,放在了养护箱的最底层,底部有电热丝,苯板预热收缩了,是不是抹面砂浆预热强度也发生变化了?还是其他原因?请帮忙指点。
 
耀阳老师说的有道理,我怀疑是温度太高,破坏了强度,但是到底是破坏了原材料中的哪个成分的强度就不知道啦?为什么会这么明显,不是配方的原因,也不是原材料有原因,这些都检测过啦。请大家指点迷津。我们是用养护箱的,养护箱的温度是23左右,湿度50
 
"ashland 发表:
估计是苯板发生收缩,与抹面胶浆粘结处发生位移,就没有强度了,标准养护能这样养护吗?你们没有恒温室吗?
没很温室,就是再砂浆养护箱中养护的
 
"干混砂浆技术 发表:
没有强度 是到达哪种层度?是不是原材料的问题,尤其是水泥 先排除一下
就是数值大约是50N不到100N
 
不是失水了吗?材料和配方没问题的话应该就是失水了强度没上来。但是湿度50不应该啊。坐等高手
 
后退