凯旋老大,帮忙传一个无机保温砂浆的实用配方吧,听说你的产品5596可以降低成本又实用!

笑林小生 发表:
质量好的灰钙是能起到一些作用,但是有的地区买不到纯度比较高的灰钙,如果是这样的话,我还是建议不要用。要是买到了那种生石灰比较高的灰钙粉用来生产施工的话,后期膨胀开裂的几率大多了,我前几年就碰到过这样的事故,保温抹在墙上几个月后发生龟裂,慢慢都掉下来了,后面全部返工了,搞得头都大了。
如果生石灰含量高,可以先做小样实验调整添加比例,我们曾经用过,可以调整为30-80kg/T
 
登入仙潭 发表:
恩,现在好的粉煤灰也很少,标准二级灰的烧失量和蓄水比与细度都很难达标。
粉煤灰只需要严格控制含水率就行了,细度影响不大,烧失量也许还会有好的作用,不用很敏感
 
20120319 发表:
不用加减水剂吗?混凝土里都加那么多,砂浆里怎么不加啊?
选用匹配的减水剂会起到极好的作用,我们的DX-4101内含的有减水剂成分
 
凯旋 发表:
玻化微珠保温浆料双组分做法:
粉剂配方部分
配方数据
1 水泥50.00%
2 灰钙 15.00%
3 粉煤灰 34.5%
4 HPMC20万 0.30%
5 QX5596 0.80%
7 PP纤维 0.20%

粉体与颗粒的比例计算

玻珠质量要求

细度 30~50目 容重:110~130

干粉堆积密度,视玻化微珠的质量略有不同,1立方玻珠本身重量是120左右,需要配套200公斤粉剂,那么干粉的堆积密度约为320,成型后的表观密度小于400是肯定没有问题
以此类推,1立方玻珠,配套125公斤粉剂,,干粉的堆积密度为245左右,成型后的表观密度小于300也没有问题

所以如果国标(执行标准 GB/T 20473-2006 建筑保温砂浆):
1公斤粉剂,加7~8升的玻珠,干粉堆积密度可以做到小于300
1公斤粉剂,加5升的玻珠,干粉堆积密度可以做到小于400

加水量:10.8~1
表观密度可以达到小于350,那么抗压强度能达到大于0.5MPA吗?用425还是525?
 
师兄,是你吗?哈哈。。
笑林小生 发表:
ql550707635 发表:
这配方是对原材料而言的 如果换了原材料 就得变化。。。。
是的,用户需要根据本地采购的原材料来适配。但是根据我们多年来的用户反映,基本都适合。
无机聚合物保温砂浆外墙保温系统:是由界面砂浆、无机聚合物保温砂浆、柔性防水抗裂砂浆和固定增强材料构成的并且适用于安装施工在外墙外表面的保温构造总称。
 
凯旋老大,能够提供一部分5596的小样,我想试用一下,看看效果如何?
 
各位配方里的对粉煤灰有什么要求吗?水泥用什么标号的?谢谢
 
fangtianjiye 发表:
5596用到聚苯板抹面上,干后很散,强度很低。粘结也不好。水养护的就比较好。
不可能的啊,应该是更密实才对
96用在薄抹灰系统中,比用在保温砂浆中效果要还要好一些,粘结力和耐水粘结应该更好
你从哪拿的样品?你说的这个现象应该不是我的产品
 
凯旋 发表:
不可能的啊,应该是更密实才对
96用在薄抹灰系统中,比用在保温砂浆中效果要还要好一些,粘结力和耐水粘结应该更好
你从哪拿的样品?你说的这个现象应该不是我的产品
那个样品是我的前任留下的,标签是5596,下面有chinamortar.com具体来源我不是很清楚。可能不是你们的产品。与改性海藻做了下对比,效果差不多。直接干养护,表面感觉很散。如果作为保温粘结砂浆的话,感觉还可以。硬度,粘结强度都挺好。我觉得可能最主要的原因保水不是很好,水分散失的太快,水泥水化不充分的原因。纤维素醚掺量0.15-0.2%。原材料只有水泥和细砂,胶粉。没有其他的材料。
 
后退