原强度和浸水强度:
1、 检测依据是什么? 是EPS外保温系统,还是XPS外保温系统?
推荐2个: DGJ32/J 19-2007《民用建筑节能工程施工质量验收规程》
JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
2、 养护环境:温度23±2℃,湿度50±5%
3、 原强度,在上述养护环境下达到0.1MPa的指标是很容易的,但是对于XPS虽然也能达到0.2MPa左右,但破坏界面不理想,近似脱落状态,而湿度加大到90%左右,则为 XPS深度破坏,效果就非常好。(个人觉得标准养护湿度定的太低,一般环境湿度都不止50%)
4、 浸水强度,浸泡48小时后取出。有立即开始拉的,有稍等几小时再做试验的,也有第二天再做试验的,总之标准定的就很模糊,一般再干燥8小时或留待第二天再拉,效果就比较好。
5、 XPS有无涂刷界面剂?没有的话,很容易脱落。浸水养护时砂浆试块与夹具粘结选用的粘结剂是否耐水?
6、 总之,由于该行业尚处于起步阶段,相关标准并不完善,所以造成部分困扰(个人观点!)