发泡水泥 A级防火保温材料:超轻发泡水泥保温材料

发泡水泥的脆性要靠无机有机复合来解决,当聚合物含量大于5%时性能就已经转变,聚合物含量在10%时,发泡水泥并燃烧无明火产生,至于烟密度、热损失什么的我测不了。我试验的泡沫水泥,粉:水=1:1.5,湿容重300-330,干容重140左右。具有柔性而非脆性,并且聚合物的添加还可以解决表面粉化问题。当然聚合物的价格高,如果添量是7.5%,每立方的成本就要400元了。从理论上来说聚合物改性泡沫水泥应该还有降低吸水率(乳液)和导热系数的作用。
 
聚合物改性是低密度发泡混凝土技术研发的方向之一,此外,凝胶材料、泡沫剂、轻骨料、外加剂、成型工艺、设备、、、都不能忽视,可以说低密度泡沫混凝土(发泡水泥)是以上技术的集成,真正做好不容易。
 
这两天北京阴空气潮湿,用了一块200容重的泡沫水泥暴露在空气里,发现每个立方竟然吸湿达20KG。
 
这是超轻发泡水泥浇筑后刚脱模的照片,从现场情况来看,强度还是很好的,不过没有进行抹面和网格布的粘结。
 

附件

  • DSC03330.JPG
    DSC03330.JPG
    857.8 KB · 查看: 96
  • DSC03328.JPG
    DSC03328.JPG
    963.5 KB · 查看: 90

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
请问楼上:是人工搅拌浇注,还是机械?模板肯定‘跑浆’啊、、、密度多少?
 
支模板造价就高了。拆模后表面会有松动,还可能会碰撞破坏,无机泡沫材料怕撞击。
 
"355069167 发表:
100以下?那还能有强度?水基发泡实际的含水率相当高,泡孔越细越难干燥,我做肉眼看不见孔的那种,到50%时自然干燥已经不再起作用了,必须加热。加热又容易收缩变形。因为水的表面张力和毛细管压力的原因,想用水基自然干燥法制超细微孔结构的材料非常难。
佩服佩服

有实际经验
 
针对北方严寒、寒冷地区的气候特点,外墙外保温的保温厚度相对较大,整个外墙保温体系全部采用发泡水泥的做法显然是有难度,比如:抗开裂、平整度控制、导热系数等,但如果有好的办法能让它与EPS板薄抹灰体系相结合,那么防火隔离带就能大量推广此产品,最起码从产量和价格上很有优势
 
"shikai1982 发表:
请问硅灰石粉算不算超细纤维?
两者没有关联的。海泡石绒可以,莫来石纤维可以,但不能算超细的、、、
 







江苏整治建筑外墙保温材料消防安全 重点治3方面

肖 建、苏晓宣 2011-11-16 08:24:40

【】



  日前,江苏省公安厅、住房和城乡建设厅联合下发《全省建筑外墙保温材料消防安全专项整治工作方案》(以下简称《方案》),要求从今年10月28日至12月31日,在全省范围内集中开展建筑外墙保温材料消防安全专项整治活动,具体负责部门为各地的住房和城乡建设行政主管部门和公安机关。
  此次专项整治活动的整治范围为外墙保温系统采用易燃可燃保温材料已竣工投入使用、已完成节能改造的建筑。
  此次专项整治活动的整治重点内容为:1、建筑外墙保温材料封堵不严,防护层脱落、开裂,保温材料裸露;2、在有保温层的外墙上设置广告牌、灯箱等高温用电设备,建筑周边堆放易燃可燃物品,燃放烟花爆竹;3、单位消防安全管理责任不落实,没有明确消防管理责任、管理人员及建筑消防设施缺乏维护保养,不能正常运行。其中,第1项内容由住房和城乡建设行政主管部门具体负责实施,第2、3项内容由公安机关负责实施。为确保活动取得实效,《方案》针对重点整治的内容明确了具体整治工作措施。
  此次专项整治活动,将充分发动社会单位开展自查自改,设立外墙保温材料燃烧性能等级及防火要求标识,落实消防安全主体责任。另外,还将结合“清剿火患”战役,集中开展核查排查,摸清各地区采用易燃可燃外墙外保温材料建筑的底数,对外墙外保温材料和建筑消防设施出现问题的,将督促和指导单位落实整改责任、整改措施和时间,对单位难以自行完成整改的,还将提请当地ZF挂牌督办,确保按期消除隐患。专项整治中,两部门还将在各地ZF的组织下,成立联合检查组,发现未按要求整治的,将责令重新治理,因工作失职造成后果的,将追究有关领导的责任。年底前,省公安厅、住房和城乡建设厅将对各地专项整治工作情况进行抽查通报。
  近年来,建筑外墙保温材料火灾时有发生,造成严重人员伤亡和财产损失。为深刻汲取火灾事故教训,坚决预防和遏制建筑外墙保温材料重特大火灾,确保人民生命财产安全,国务院办公厅专门下发了《关于进一步做好消防工作坚决遏制重特大火灾事故的通知》,公安部、住房和城乡建设部联合下发了《关于传发的通知》。此次专项整治活动根据文件要求,结合我省实际,重点明确,措施有力,将进一步优化我省消防安全环境。


江苏省消防总队







审核人:朱亚明


 
"ICEAS 发表:
想请教各位行家、高手、专家给予指点:隔墙板用发泡水泥做芯板,不知目前国内是否有成熟的应用设备或工艺?哪里有?
隔墙板用发泡水泥做芯板,我认为是可以的。但是没做过,我只是做过用发泡水泥(容重300左右)做的门芯板,内部有双层玻纤网布,效果不错。
 
"发泡大侠 发表:
请问楼上:是人工搅拌浇注,还是机械?模板肯定‘跑浆’啊、、、密度多少?
机械浇筑,因为容重低,而且有角铁挡面,没有跑浆现象,这属于物理发泡。现在这套方案已经不用了。现在主要是化学发泡,成块后切割,效果真的不错。
 
"KINDEGO-H 发表:
我是外行,请问能不耐碱玻纤网格布包裹增加强度,在施工时,加入有机硅减少吸水率
耐碱网格布或是加强型耐碱网格布都可以,可以单层也可以多层,外罩面必须防水,施工时不能加水有机硅憎水剂,本身材料强度很低,加入后对强度影响较大,这和高性能砂浆、混凝土不同,结构不同,前者是气泡组成的蜂窝状结构,后两者是密实的高强度凝结体。
 
各位,前期提供给大家的发泡水泥是属于物理发泡,是发泡机将发泡剂通过机械原理发泡,与浆体混合,后浇筑和涂抹到墙体,这种方案被众多专家给毙了,过于繁琐,而且造价高,技术要求过高,设备要求也高。现在应用是是化学发泡,是向浆体中加入化学发泡剂,迅速产生化学反应,发泡膨胀成一块体,切割后形成的板材。主要产品有100-200kg/m3,现在我主要生产120kg/m3的产品,效果不错,生产、切割、喷涂憎水剂、包装。
 