齐 齐鲁缘缘 见习生 注册 2011-05-21 帖子 6 反馈 0 积分 13 2011-05-21 #1 各位老师 我想做砌筑砂浆 主要是用于90砌块的粘接 因为90砌块的粘接面积太小了 请问怎么调配才可以粘接的更牢固?
robertzb 试验员 注册 2007-05-10 帖子 132 反馈 19 积分 446 QQ 1796392644 2011-05-22 #2 是190*190*90的砌块么 主要是调配保水好,粘结力大的砂浆 这种砂浆的适合用42.5水泥和粗砂(40-80)来配置,大致比例在350:650左右,另外就是助剂的选择
齐 齐鲁缘缘 见习生 注册 2011-05-21 帖子 6 反馈 0 积分 13 2011-05-22 #3 对 就是190*190*90的砌块 就是想调配的粘接力大一些请问老师助剂该选择哪些?如何调配比例? 谢谢
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2011-05-23 #4 粘结力大一些 加气块首先要保水率高一些,保水性达标,水泥水化效果好了,粘结强度才会高 还有就是乳胶粉的加量,胶粉对粘结力的贡献较大,但胶粉的量大也没有意义,因为粘结力要求并不是很高,我们以前用国产三维的,加了3公斤/吨,比较少 关于水泥用量,个人感觉350有点多,加气块粘结要求并不是很高,我没有亲自做,在30%左右浮动,应该是没有问题的
粘结力大一些 加气块首先要保水率高一些,保水性达标,水泥水化效果好了,粘结强度才会高 还有就是乳胶粉的加量,胶粉对粘结力的贡献较大,但胶粉的量大也没有意义,因为粘结力要求并不是很高,我们以前用国产三维的,加了3公斤/吨,比较少 关于水泥用量,个人感觉350有点多,加气块粘结要求并不是很高,我没有亲自做,在30%左右浮动,应该是没有问题的
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2011-05-23 #5 水泥300以下就可以,可以用粉煤灰代替一些水泥,注意沙子的级配。 纤维素和胶粉的加入对砂浆有影响。 我以前在加气混凝土方面加15的胶粉,效果还不错(成本比较高了)。
齐 齐鲁缘缘 见习生 注册 2011-05-21 帖子 6 反馈 0 积分 13 2011-05-23 #6 感谢两位老师 老师 我要粘接的是90*190*390的空心砌块 不是加气块 空心砌块的粘接面积太小了 所以我想加大粘接力度 不知道从哪里下手 现在胶粉我加的是6公斤