这是我在工地上拍的,感觉不是太理想。施工工艺是用点框粘贴,未粘贴处采用无机保温砂浆找平!1),我用手掰,感觉力度不大,就能撕下来!2)未粘贴面积太大(包括接缝,节点,窗台等部位)。3)表面平整度不是太理想,有变形。4)板子强度和EPS板子一样,用手按就一个凹槽,还不能恢复。5)我去的时候应供货不上,已经停工。6)板子里面的铝箔容易破坏,漏气,那就直接成废品了。
有以上的问题,个人认为要想大面积推广,应该还要几年时间
因为STP保温板表面为无纺布——有机材料,如果用有机砂浆直接粘结STP板的话,抗拉强度只能做到0.04MPa,故在STP抗拉强度上需要的是必要的界面处理,青岛科瑞只是开发了STP保温板,在系统的工艺及各项控制指标的实现上不可能做到尽善尽美,就需要专业施工单位进行技术的改良,提高。
按照08BJZ61STP超薄绝热保温板图集的要求,涂料饰面时粘结面积不小于40%,要想保证STP板的粘结强度就要求在必要的界面处理情况下(处理后你直接撕扯的可能性就不是很大)进行基层的找平,同时找平进行分层处理,按照顺平的原则,同时符合外墙抹灰普通级抹灰的标准进行基层的处理。
关于未粘结面积的部位,采用异形板和标准版结合的方式进行工厂的加工,再者粘结之前需要在限定的规格的前提下进行必要的排版,关于板缝的处理问题,如果墙体的长度和STP板排版长度不一致时,可采用搭接和对接两种方式处理,窗户收口的位置建议用低导热系数的保温砂浆处理。
STP板本身的变形是因为在抽取真空的过程中,内部的无机纤维粉末未做好均匀布置,同时在运输及现场存放的时候不规矩,造成STP板产生很多的褶皱,同时现场打灰上墙的时候,没有工具做依托,这样砂浆的自重就将STP板产生一定的弧度就产生了所谓的褶皱,因此需要现场的注意。
149/144中关于外墙外保温系统的抗冲击强度有说明,3J即可,首层为10J,STP板本身和聚苯板、或者30容重的去皮挤塑板、或者发泡混凝土、玻化微珠一样,在点荷载的破坏下,都不能保证不被破坏;现在标准上要求的是系统的抗冲击强度,再者保温材料作为中间的夹心层是用的是保温功能和一定的安全性能,抗冲击强度依靠的是外部砂浆层的保护才能生效。
关于漏气的问题,我们现在用科瑞的STP板和两个月前他们给供货的STP板板端处理方式已经不一样,能看出来,他们也在尽量避免漏气才改善了板端处理方式。
STP板施工时想要避免漏气需要做到以下几点:
1、材料运输及堆放时注意底部及周边无尖锐伤害物存在,同时STP板堆放时下部要和砂浆堆放处理方式一样。
2、STP板板面尽量避免大量水的存在。
3、粘结砂浆粘结STP板时,砂浆本身的细度要合适,不能太细、也不能太粗,以无纺布的材料间隙为准。
4、STP板粘结上墙时,粘结砂浆要均匀,基层要平整,不能用抹刀直接拍打。
5、抗裂砂浆施工时,避免抹刀直角尖锐部位触碰STP板面。
6、其它,正在总结。。。。。。