L Lue2005 试验员 注册 2010-10-23 帖子 124 反馈 23 积分 280 2011-04-12 #1 最近在研究自流平, 一吨中52.5水泥和高铝水泥的量分别是280kg,80kg,水料比0.26,凝结时间在两小时左右,强度怎么就达不到呢、。? 还有个问题是不是说底层的自流平砂浆行内水料比都是0.26,觉得水料比大了后会有泌水、强度下降的影响。 还有试了下低粘度的纤维素反而效果不太如4W粘度的,4W粘度的加0.5kg时做出来保水和抗分层的效果都不错,500粘度的加了1kg效果却不太理想,小弟请教请教大虾。最近这事情头疼
最近在研究自流平, 一吨中52.5水泥和高铝水泥的量分别是280kg,80kg,水料比0.26,凝结时间在两小时左右,强度怎么就达不到呢、。? 还有个问题是不是说底层的自流平砂浆行内水料比都是0.26,觉得水料比大了后会有泌水、强度下降的影响。 还有试了下低粘度的纤维素反而效果不太如4W粘度的,4W粘度的加0.5kg时做出来保水和抗分层的效果都不错,500粘度的加了1kg效果却不太理想,小弟请教请教大虾。最近这事情头疼
xudegao2003 试验员 注册 2008-11-11 帖子 59 反馈 9 积分 234 2011-04-19 #4 首先,自流平用300-500粘度纤维素醚。理由不解释了,做100次以上的实验,就懂了。 按照你上面的字面理解,就好像觉得 普硅和高铝一起用非得有强度似的。(你单用普硅和高铝配起来实验看看,有没有强度。)这里面还差材料啊。 分层和泌水,意味着上面吗? 分明在说你的自流平成本高了,你填料呢?为什么不能多参啊???