关于陶瓷墙地砖的粘结强度 试验的一些疑问。

张秀奇

试验员
注册
2010-11-10
帖子
190
反馈
7
积分
275
标准中所说的需要制作的混凝土板的配合比,前两天请教了论坛里一个老兄,说就普通的1:2:3的配合比。
但是关于集料的级配问题,标准里给出的也不是标准的筛孔尺寸。所以各个分区的砂石比例很难确定啊。尤其是最后那句 水泥和小于0.125mm的特细砂不能少于500KG,让人觉得很难达到标准。这样的要求 普通试验室里是做不出来的啊。
 
我跟你讲 不说别的 就按你说的混凝土板自己做得累死 除非你手下有工人给你做 都按标准来做做不起的 即使你把产品拿检测单位 它也不可能给你打个标准的混凝土板 所以你就1:2:3这个比例去做 砂子和石子就近处的来就行
 
最近搞这个搞的头疼 这个混凝土板的成型框 大家都是用什么做的 我用钢板订做的。。。
 
张工:不知你混凝土板做的怎样了?我近几天也打算做混凝土板,但料搅完很干很干,用振动台振动后也没什么效果啊而且表面也不泌浆,集料我用的是10mm以下的砂,0.125mm以下通过率是2.5%,按标准算完用量是:水泥445 集料2222 水222.5 你帮我分析一下我的问题出在哪里?另外,你说的1:2:3配合比,具体是哪种料的比例?谢谢!这几天因为这个板弄的我很是闹心
 