• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

岩棉板 我国保温材料防火现状的分析

注册
2007-04-19
帖子
141
反馈
293
积分
649
QQ
81766980
声明:本来本贴是回复贴,后来考虑到比较重要,还是单独列主题,本人近年一直从事关于防火保温材料的应用研究,对国内保温材料的防火性能做过一些研究,与大家分享,静等拍砖!

我国的保温材料,目前主要用膨胀聚苯板(eps)、挤塑聚苯板(xps)、聚氨酯(pu)、胶粉聚苯颗粒、无机保温砂浆等,其中,eps、xps遇火熔融滴落,容易引起火灾的蔓延,央视大楼就是XPS,长春的火灾是eps。pu遇火以后 不熔融滴落,会结碳,但是会产生大量的有毒烟气,危害更大,另外聚氨酯如果不加阻燃剂,氧指数只有16左右,属于易燃品,火灾危险性并不小。胶粉聚苯颗粒防火性能好,不会产生蔓延,但是由于门槛低,已经做烂,好多的胶粉聚苯颗粒中,聚苯颗粒的量很少,主要是水泥砂浆,根本起不到保温的作用。无机保温砂浆,由于自身的缺点如吸水率大,导热系数高,容易空鼓开裂,早在北方被限制,现在又改变名字叫玻化微珠砂浆,防火性能固然好,但是保温性能、耐久性等值得商榷。

另外,岩棉、玻璃棉等产品,也在国家的政策推动下开始应用,但是固有的吸水率大,易粉化,导热系数高,耐久性差等问题需要引起关注,另外还有施工中对皮肤的刺激,以及生产过程中的环保问题等。

酚醛泡沫导热系数低、防火性能好、易施工,是发展的方向。但是目前我国的酚醛泡沫行业整体水平低,产品质量多不稳定,产品的掉粉、吸水、强度等问题值得关注,需要大力开展研究,但是从防火和保温兼顾的角度来说,酚醛泡沫是值得研究的方向,起码在本质问题上没有缺陷。

EPS对保温应用来说,最成熟,薄抹灰体系也最适合它,加防火隔离带后,在一些普通建筑可以使用,应该可以继续用;

xps从诞生开始,就争议不断,强度太高,透气性差,难粘接,以及尺寸稳定性等问题,一直是工程质量的隐患,工程应用不少,出得工程问题最多,脱落、开裂、空鼓等,简直不一而足;

PU应用之初就是作为高端的保温材料出现,导热系数最低,保温性能最好,系统也是五花八门,其中,现场喷涂系统最流行,但是现场喷涂系统鲜有成功的案例,现场成型时,温度、湿度、风等影响,质量很不稳定,很难达到宣传的效果。另外其他的现场浇注、板材粘贴、一体化板材等,应用面积不大,很难进行评判。本来PU在既有建筑改造,干挂幕墙系统能发挥其现场喷涂成型的优势,但是上海的一把大火,基本断绝了其生存的路数;

胶粉聚苯颗粒系统,总体不错,就是质量不好控制,另外其吸水率、施工周期长如果解决,将是很不错的系统,应该着力开发低导热系数、低吸水率、快干成型的系统,如果成功将还会有市场空间;

无机保温砂浆其实与胶粉聚苯颗粒在防火上没有太大的区别,只是能到达A级,但是其其它的性能如吸水率、施工性、收缩性、导热系数等都比聚苯颗粒差,如果能解决上述问题,也可以应用;

岩棉、玻璃棉,在特定的领域也可以应用,但是在常温保温领域,需要解决的问题太多,另外,我国的资源量能否支持其大量应用,也是一个问题,但是现在的国家政策对其很有利,就是不知道,阿斗能否被扶起来;

酚醛泡沫,刚刚开始,前途无量,个人认为幕墙保温、一体化等更适合其应用,但是基础科学的研究需要国家政策的推动,需要行业的共同努力。

总之,我国对保温材料,对保温系统,对建筑节能的研究,投入还很不够,研究的也很不够,原创的东西很少,深入分析问题的人很少,路还很长。

节能减排催生-建筑节能
建筑节能催生-外墙外保温-应用保温材料

节能标准不断提高催生-高效有机保温材料
高效有机保温材料不防火催生-防火安全
如果因为防火问题-采用保温性能不好的无机保温材料-将降低节能标准-增加能耗
总之,节能与防火安全难两全,需要权衡利弊,呼唤新的技术。
 
外墙保温系统很多问题需要解决,现在鱼龙混杂市场太乱了,
 
pu属于热固性材料 遇火以后应该不是熔融滴落吧,加阻燃剂后会离火自熄,且表面会结碳,阻止火势的蔓延。其实现在已经能制备出防火等级为B1级的聚氨酯硬泡,若能控制好其成本以及其他方面性能的话,聚氨酯保温材料还是有前景的。
 
我觉得现在保温板防火的话短期研究可能跟不上,本人有几点小小的建议,可以参考:
1、国外很多发达国家气候也都是非常寒冷的,不知道他们是如果做保温的,可以借鉴;
2、其实保温板,这些肯定都是有机的东西,必然是易燃的,然而,不管是央视、长春还是上海,发生火灾是保温板的错吗,不全是吧,也和工程的管理有关吧,中国人的施工现场,我去过,一片混乱,板材、石头、砂子、钢筋、水泥、绳子等等,到处都是、无处下脚,为什么不统一放置呢,易燃物品,远离生活和工人,现用现搬,合理规划,,施工时不准吸烟,有明火时检查附近的易燃品,现场监理和安全员都应该负起责任,这样的事故还会发生吗。我觉得极少。
3、保温材料防火,我觉得可以从板材铺好后,涂覆防火抹面砂浆,必须达到一定厚度,成本基本不会有多大的增加。
个人一些浅见,与各位共论!
 
额,对于这些还真不了解,看来有时间不可以再游戏了,要多去学点知识
 
个人认为应该将公共建筑和住宅分开,重点加强公共建筑的保温材料的消防审查,对于住宅,按照46号来执行就好了.
 
你说的岩棉吸水性大是指的是我们国内原先的那些厂的产品。那些岩棉是不能用来做外保温的。真正生产外保温岩棉的设备是不同的
 
6月20日江苏省住建厅在南京召开《外墙外保温用岩棉》江苏地方标准会议,讨论江苏岩棉地标。届时,岩棉厚度至少4cm,容重达到150Kg/立方,抗拉强度7.5KPa以上。
 
后退
顶部