追 追寻之路 试验员 注册 2008-12-01 帖子 35 反馈 7 积分 145 QQ 48680120 2010-03-04 #1 请问下大侠们以下问题,在现场拉拔无机保温砂浆时: 1、贴在抗裂砂浆层上的用来拉拔保温层的5块小铁块的尺寸是多少? 2、贴在面砖层,用来拉拔面砖的拉拔力的3块小铁块尺寸是多少? 3、无机保温的保温层拉拔力标准是≥0.1MPa,那么怎么计算现场拉拔的数据?比如,一块拉拔出来的数据是2.964.是不是计算时还要考虑小铁块还有保温样板的面积? 3、无机保温的面砖拉拔标准是≥0.4MPa,那么怎么计算现场拉拔的数据?比如,一块拉拔出来的数据是4.271,是不是计算时考虑小铁块还有面砖的尺寸? 谢谢各位大侠的指教!
请问下大侠们以下问题,在现场拉拔无机保温砂浆时: 1、贴在抗裂砂浆层上的用来拉拔保温层的5块小铁块的尺寸是多少? 2、贴在面砖层,用来拉拔面砖的拉拔力的3块小铁块尺寸是多少? 3、无机保温的保温层拉拔力标准是≥0.1MPa,那么怎么计算现场拉拔的数据?比如,一块拉拔出来的数据是2.964.是不是计算时还要考虑小铁块还有保温样板的面积? 3、无机保温的面砖拉拔标准是≥0.4MPa,那么怎么计算现场拉拔的数据?比如,一块拉拔出来的数据是4.271,是不是计算时考虑小铁块还有面砖的尺寸? 谢谢各位大侠的指教!
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,213 2010-03-11 #2 1/2:JGJ110-2008的2.0.1; 3/4:根据实际切割的尺寸面积计算。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,861 解答 4 反馈 575 积分 11,024 2010-03-13 #3 假如是保温拉拉尽量采用小的,比如是40*40mm. 瓷砖拉拔采用40*40或者90*45都可以。
dywly 初级工程师 注册 2008-09-26 帖子 123 反馈 28 积分 380 QQ 175796515 2010-03-16 #5 贴在抗裂砂浆层上的用来拉拔保温层的5块小铁块的尺寸:100*100 贴在面砖层,用来拉拔面砖的拉拔力的3块小铁块尺寸:95*45
gxsknow 苏阿格 新人进步徽章 武林新丁 注册 2009-12-11 帖子 75 反馈 11 积分 438 QQ 10113143 2010-04-28 #8 "耀阳 发表: 假如是保温拉拉尽量采用小的,比如是40*40mm. 瓷砖拉拔采用40*40或者90*45都可以。 点击展开... 请问,假如是保温拉拉尽量采用小的,比如是40*40mm.你的这个标准出处是哪里?按照JG149规定应该是100*100的试块。但是JG149规定的检测设备不是拉拔仪了,而是拉力机检测的。对于这点我也比较迷茫、、希望有高人能够解答一下。谢谢了
"耀阳 发表: 假如是保温拉拉尽量采用小的,比如是40*40mm. 瓷砖拉拔采用40*40或者90*45都可以。 点击展开... 请问,假如是保温拉拉尽量采用小的,比如是40*40mm.你的这个标准出处是哪里?按照JG149规定应该是100*100的试块。但是JG149规定的检测设备不是拉拔仪了,而是拉力机检测的。对于这点我也比较迷茫、、希望有高人能够解答一下。谢谢了
E ericwj 见习生 注册 2008-09-05 帖子 14 反馈 0 积分 15 QQ 174411960 2010-07-01 #9 就那3个尺寸标准块吧,我认为应尽量选择与瓷砖尺寸接近的标准块,避免切割瓷砖对拉拔试验的影响。
Y yan_kafei 见习生 注册 2008-05-23 帖子 13 反馈 0 积分 13 2010-07-29 #10 JGJ149是标的保温板复检的抗拉强度检测,是在实验室内做的,所以用的是拉力试验机,尺寸是100*100,但你问的是现场的粘结强度检测,尺寸也可以是100*100,但仪器设备就是拉拔仪的,但应该也不是拉拔仪,可以用陶瓷砖粘结强度检测仪或是铆钉拉拔仪都可以
JGJ149是标的保温板复检的抗拉强度检测,是在实验室内做的,所以用的是拉力试验机,尺寸是100*100,但你问的是现场的粘结强度检测,尺寸也可以是100*100,但仪器设备就是拉拔仪的,但应该也不是拉拔仪,可以用陶瓷砖粘结强度检测仪或是铆钉拉拔仪都可以
Z zxiao 见习生 注册 2010-08-01 帖子 2 反馈 0 积分 3 2010-08-01 #11 铁块的大小不是最重要的,关键是计算方法,国家标准是要求大于0.1MPA,那么大家应该知道这个公式:P=F/S,知道计算公式,那么我们只要看拉拔仪所拉的力值,然后除以你铁块的面积,就知道自己是否符合国家标准了,呵呵,谢谢,我是新疆的,联系电话:13579892619
铁块的大小不是最重要的,关键是计算方法,国家标准是要求大于0.1MPA,那么大家应该知道这个公式:P=F/S,知道计算公式,那么我们只要看拉拔仪所拉的力值,然后除以你铁块的面积,就知道自己是否符合国家标准了,呵呵,谢谢,我是新疆的,联系电话:13579892619
学 学习中.... 见习生 注册 2010-09-02 帖子 12 反馈 0 积分 14 2010-10-10 #12 现场保温的100X100的 但是你拉出来的2.964是牛还是什么?牛的话就够超 0.1 现场瓷砖的是95X45的 要你说的4.几几牛的话 也够 现场喷涂的要用100X50的 都是用拉拔仪
B b276210860 见习生 注册 2007-06-30 帖子 44 反馈 1 积分 86 QQ 276210860 2010-10-14 #13 2.***是kN 保温板的拉拔最好用40*40的 100*100的容易出现不合格 本人上海 专做节能检测
A autonet 见习生 注册 2008-05-07 帖子 16 反馈 0 积分 31 2011-11-19 #16 我也来说说,我在检测室工作。跟据我的测试。标准块大小与实际测量结果是有一定的关系的。比如。用40的和100的标准块同时做试验,结果40的标准块结果比100的要高。而40的一组做出的结果离散性比100的要大。我一般检测时会尽量用40的,操作上方便,
我也来说说,我在检测室工作。跟据我的测试。标准块大小与实际测量结果是有一定的关系的。比如。用40的和100的标准块同时做试验,结果40的标准块结果比100的要高。而40的一组做出的结果离散性比100的要大。我一般检测时会尽量用40的,操作上方便,