保温材料粘结强度现场拉拔?

xa311

试验员
注册
2007-12-26
帖子
151
反馈
6
积分
21
大家在做墙体节能工程保温材料粘结强度现场拉拔试验时候,一般能拉到多大的值呀?上0.2MPa的多不/
 
聚苯板.聚苯颗粒.要求0.10MPa,挤塑板是0.20MPa,楼主是0.2的拉力数值不小。
 
0.2MPa是个神话,很难达到,如果结果过大,检查仪器吧,仪器有问题了。
 
看什么保温方式
XPS板做了水性界面剂,0.2是没有问题,22公斤以上的EPS板,做到0.2,手持式拉拔仪,问题也不大
聚苯颗粒达标的,不可能的,除非是干密度极高的
玻珠保温浆料,做到0.2,干密度也要很高
 
请问一下,做保温板现场拉拔试验是在哪个标准中有详细要求啊?比如说现场拉拔的样品数量、拉拔尺寸、粘接剂要求等等
 
一般的聚苯板拉力达到0.13就破坏掉了,达到0.2还没看到
 
100*100的标准块做保温板现场拉拔一般强度都在标准值左右 而且很容易出现不合格
40*40的现场拉拔强度会偏高
 
这个得看在哪个面拉拔,是做什么饰面的系统了。涂料饰面拉拔要求0.1,抹面层较好的话0.2也是可以的。瓷砖饰面拉拔要求0.4。毕竟系统拉拔有加强网保护,强度还是可以的。单个层面 就难说了。
 
XPS板使用界面剂,0.2是没有问题,22公斤以上的EPS板,做到0.2没问题,但是你的拉拔仪不合适,使用时因看校准证书的结果,然后进行换算后再使用该拉拔仪,我有一个拉拔仪校准证书的结果偏小,经过换算后较准确。
 
后退
顶部