xa311 试验员 新人进步徽章 注册 2007-12-26 帖子 157 反馈 5 积分 5 2009-10-24 #1 大家在做墙体节能工程保温材料粘结强度现场拉拔试验时候,一般能拉到多大的值呀?上0.2MPa的多不/
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2009-11-01 #2 聚苯板.聚苯颗粒.要求0.10MPa,挤塑板是0.20MPa,楼主是0.2的拉力数值不小。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,920 2010-06-17 #4 看什么保温方式 XPS板做了水性界面剂,0.2是没有问题,22公斤以上的EPS板,做到0.2,手持式拉拔仪,问题也不大 聚苯颗粒达标的,不可能的,除非是干密度极高的 玻珠保温浆料,做到0.2,干密度也要很高
看什么保温方式 XPS板做了水性界面剂,0.2是没有问题,22公斤以上的EPS板,做到0.2,手持式拉拔仪,问题也不大 聚苯颗粒达标的,不可能的,除非是干密度极高的 玻珠保温浆料,做到0.2,干密度也要很高
W wenziwudi 见习生 注册 2008-10-12 帖子 78 反馈 0 积分 85 QQ 34799685 2010-10-13 #6 请问一下,做保温板现场拉拔试验是在哪个标准中有详细要求啊?比如说现场拉拔的样品数量、拉拔尺寸、粘接剂要求等等
B b276210860 见习生 注册 2007-06-30 帖子 44 反馈 1 积分 86 QQ 276210860 2010-10-14 #8 100*100的标准块做保温板现场拉拔一般强度都在标准值左右 而且很容易出现不合格 40*40的现场拉拔强度会偏高
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2010-10-14 #9 这个得看在哪个面拉拔,是做什么饰面的系统了。涂料饰面拉拔要求0.1,抹面层较好的话0.2也是可以的。瓷砖饰面拉拔要求0.4。毕竟系统拉拔有加强网保护,强度还是可以的。单个层面 就难说了。
L lixiangshuiyun 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2008-10-28 帖子 230 解答 1 反馈 14 积分 252 2010-10-18 #10 XPS板使用界面剂,0.2是没有问题,22公斤以上的EPS板,做到0.2没问题,但是你的拉拔仪不合适,使用时因看校准证书的结果,然后进行换算后再使用该拉拔仪,我有一个拉拔仪校准证书的结果偏小,经过换算后较准确。
XPS板使用界面剂,0.2是没有问题,22公斤以上的EPS板,做到0.2没问题,但是你的拉拔仪不合适,使用时因看校准证书的结果,然后进行换算后再使用该拉拔仪,我有一个拉拔仪校准证书的结果偏小,经过换算后较准确。