乌 乌龟在飞 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-11-02 帖子 229 解答 1 反馈 14 积分 511 2009-09-03 #1 支座灌浆完毕后,静置几分钟时间,浆体内部气泡大量外冒,从而导致灌浆台面相对下降。 灌浆料采用:1、聚羧酸减水剂。 2、P803加量0.5kg/T 有没有高手指点一下,怎样才能解决这个问题,消泡剂的用量过大吗?以前做过没加消泡剂的,成 型后的表面很难做到平整,有大气泡不能破灭
支座灌浆完毕后,静置几分钟时间,浆体内部气泡大量外冒,从而导致灌浆台面相对下降。 灌浆料采用:1、聚羧酸减水剂。 2、P803加量0.5kg/T 有没有高手指点一下,怎样才能解决这个问题,消泡剂的用量过大吗?以前做过没加消泡剂的,成 型后的表面很难做到平整,有大气泡不能破灭
刘连军 试验员 注册 2008-01-13 帖子 26 反馈 8 积分 1,784 QQ 1301752846 微信 15833595372 2009-09-03 #2 1.工人搅拌完料后,放置3-5分钟,将气泡放出再浇,这样效果会好些; 2.聚羧酸减水剂有引气效果,料中有气泡很正常,可选些引气小的聚羧酸减水剂; 3.0.5Kg/T的803掺量比较适中,问题不大,一般消泡剂掺量0.3-1.0Kg/T 4.不知道您的料工地反应怎样?
1.工人搅拌完料后,放置3-5分钟,将气泡放出再浇,这样效果会好些; 2.聚羧酸减水剂有引气效果,料中有气泡很正常,可选些引气小的聚羧酸减水剂; 3.0.5Kg/T的803掺量比较适中,问题不大,一般消泡剂掺量0.3-1.0Kg/T 4.不知道您的料工地反应怎样?
乌 乌龟在飞 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-11-02 帖子 229 解答 1 反馈 14 积分 511 2009-09-03 #3 谢谢,料到处经常出些小的问题,可能是现在的支座灌浆料的通病吧,要不浆体不好了,要不2h强度不行了,再或者凝结时间异常。加消泡剂的灌浆料,表面都会有或多或少的一层浮浆,不知道你们的是不是,呵呵
足 足智不多谋 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-17 帖子 430 反馈 44 积分 536 微信 13810963053 2009-09-04 #4 硫铝酸盐换下试试看。 从你的描述看强度和凝结时间都是水泥方向的问题 浮浆的问题是一直都有么,如果是最近偶尔出现的那么可能是你的产品稳定性出现了波动,如果是刚开始做的话可是再细致的提高下产品的质量。 试试看换个消泡剂如何。
硫铝酸盐换下试试看。 从你的描述看强度和凝结时间都是水泥方向的问题 浮浆的问题是一直都有么,如果是最近偶尔出现的那么可能是你的产品稳定性出现了波动,如果是刚开始做的话可是再细致的提高下产品的质量。 试试看换个消泡剂如何。
W wangxinf 见习生 新人进步徽章 注册 2007-01-30 帖子 72 反馈 4 积分 98 2009-09-04 #5 有浮浆可能是细骨料下沉上部出现泌水或上浮的气泡层造成的,可以调整下配方或换一种消泡剂试试看。不知道您采用什么发气方式膨胀,铝粉么?
乌 乌龟在飞 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-11-02 帖子 229 解答 1 反馈 14 积分 511 2009-09-04 #6 "足智不多谋 发表: 硫铝酸盐换下试试看。 从你的描述看强度和凝结时间都是水泥方向的问题 浮浆的问题是一直都有么,如果是最近偶尔出现的那么可能是你的产品稳定性出现了波动,如果是刚开始做的话可是再细致的提高下产品的质量。 试试看换个消泡剂如何。 点击展开... 谢谢指点,水泥我也用过几个厂家的,也都是频繁出现质量上的波动,相同配方,相隔几天的生产结果都不尽相同.表现在如下几点:1 流动度波动 2 浆体状态不一,有时气泡多. 加消泡剂的浆体一直都是或多或少的有那么一点水泥浆,您做的灌浆料可以不出现这个情况吗?灌浆料质量也很稳定吗?希望多多指点
"足智不多谋 发表: 硫铝酸盐换下试试看。 从你的描述看强度和凝结时间都是水泥方向的问题 浮浆的问题是一直都有么,如果是最近偶尔出现的那么可能是你的产品稳定性出现了波动,如果是刚开始做的话可是再细致的提高下产品的质量。 试试看换个消泡剂如何。 点击展开... 谢谢指点,水泥我也用过几个厂家的,也都是频繁出现质量上的波动,相同配方,相隔几天的生产结果都不尽相同.表现在如下几点:1 流动度波动 2 浆体状态不一,有时气泡多. 加消泡剂的浆体一直都是或多或少的有那么一点水泥浆,您做的灌浆料可以不出现这个情况吗?灌浆料质量也很稳定吗?希望多多指点
乌 乌龟在飞 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-11-02 帖子 229 解答 1 反馈 14 积分 511 2009-09-04 #7 "wangxinf 发表: 有浮浆可能是细骨料下沉上部出现泌水或上浮的气泡层造成的,可以调整下配方或换一种消泡剂试试看。不知道您采用什么发气方式膨胀,铝粉么? 点击展开... 下沉或气泡层不存在的时候也会有一层很薄的水泥浆,我分析是消泡剂消泡过程中上浮的水泥浆体,不知道恰当不.至于前期塑性膨胀,我做的时候考虑不是很多,也算本公司灌浆料产品很大的缺陷吧. 主要原因:1 没找到合适的塑性膨胀剂 2.就铝粉而言加量很少,而且发气量受温度影响,时间也不好控制.故没有加入铝粉
"wangxinf 发表: 有浮浆可能是细骨料下沉上部出现泌水或上浮的气泡层造成的,可以调整下配方或换一种消泡剂试试看。不知道您采用什么发气方式膨胀,铝粉么? 点击展开... 下沉或气泡层不存在的时候也会有一层很薄的水泥浆,我分析是消泡剂消泡过程中上浮的水泥浆体,不知道恰当不.至于前期塑性膨胀,我做的时候考虑不是很多,也算本公司灌浆料产品很大的缺陷吧. 主要原因:1 没找到合适的塑性膨胀剂 2.就铝粉而言加量很少,而且发气量受温度影响,时间也不好控制.故没有加入铝粉
风 风雷 见习生 注册 2009-04-06 帖子 128 反馈 4 积分 150 2009-09-07 #8 塑性膨胀一定要考虑,否则会由于塑性收缩引起塑性开裂(这是水泥石五种主要收缩引起开裂的原因之一);此外浆体气泡过多与减水剂和消泡剂都有关系可以适当更换引气性小的减水剂和匹配的消泡剂这种情况和水泥或复合水泥的体系有关系(水泥体系是硫铝/高铝/复合水泥)。 以上是我对支座灌浆料的理解和在实验过程中的一些经验,可能不完全对望指正。
塑性膨胀一定要考虑,否则会由于塑性收缩引起塑性开裂(这是水泥石五种主要收缩引起开裂的原因之一);此外浆体气泡过多与减水剂和消泡剂都有关系可以适当更换引气性小的减水剂和匹配的消泡剂这种情况和水泥或复合水泥的体系有关系(水泥体系是硫铝/高铝/复合水泥)。 以上是我对支座灌浆料的理解和在实验过程中的一些经验,可能不完全对望指正。
乌 乌龟在飞 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-11-02 帖子 229 解答 1 反馈 14 积分 511 2009-09-09 #9 工地上使用时,措施如果到位了,一般都不会出现塑性开裂,关键是浆体关注后,消泡的过程中浆体或多或少的下降
D d123x456 试验员 新人进步徽章 注册 2007-10-30 帖子 108 反馈 7 积分 270 QQ 376907126 2009-09-09 #10 换消泡剂吧,P803不是全能产品。浆体上浮可能是有离析泌水的情况发生,不能把原因归到消泡剂身上。
X xiaowenamg 见习生 注册 2013-10-09 帖子 56 反馈 2 积分 66 QQ 1010894622 2014-07-12 #11 遇到同样的问题 浇注浆体后几分钟就有明显的凹陷 多次试验排除泌水的影响 而且不单是塑性收缩 轻微震动一下 浆体凹陷会更明显 哪位大神指教下啊
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2014-07-13 #12 xiaowenamg 发表: 遇到同样的问题 浇注浆体后几分钟就有明显的凹陷 多次试验排除泌水的影响 而且不单是塑性收缩 轻微震动一下 浆体凹陷会更明显 哪位大神指教下啊 点击展开... 这个得从配方整体性能入手,调试粉料与骨料的比例。粉料比例最好适当高点
xiaowenamg 发表: 遇到同样的问题 浇注浆体后几分钟就有明显的凹陷 多次试验排除泌水的影响 而且不单是塑性收缩 轻微震动一下 浆体凹陷会更明显 哪位大神指教下啊 点击展开... 这个得从配方整体性能入手,调试粉料与骨料的比例。粉料比例最好适当高点
sxgdy 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2011-01-19 帖子 234 反馈 13 积分 204 QQ 1293464405 2014-12-30 #13 对硬化之前的膨胀而言,现在都用有机的,效果稳定,铝粉已经严禁使用了。对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,可以免费给你点样品,有什么疑问可再联系。
对硬化之前的膨胀而言,现在都用有机的,效果稳定,铝粉已经严禁使用了。对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,可以免费给你点样品,有什么疑问可再联系。