L liuxinghualxh 见习生 注册 2009-07-23 帖子 83 反馈 2 积分 139 QQ 78734866 2009-09-01 #2 《聚合物水泥防水砂浆》标准里要求达到1.5MPa的,恐怕施工完也达不到3-4mm的厚度,最多是2-3mm,按道理来讲,你的3-4mm肯定能达到的,不过试验有些难度
鲁班建材 试验员 注册 2009-03-27 帖子 64 反馈 8 积分 133 2009-09-01 #3 “《聚合物水泥防水砂浆》标准里要求达到1.5MPa的,恐怕施工完也达不到3-4mm的厚度,最多是2-3mm,按道理来讲,你的3-4mm肯定能达到的,不过试验有些难度 ”国标中是做成厚度为30MM的试件,实际施工中由于成本问题,不可能做到20MM或以上,你说得也对,现在我们推荐施工也是2~2MM,但由于要考虑压折比,于是才建议3~4MM,能否达到抗渗0.8以上,就很关键了,我认为一般的聚合物砂浆可能达不到。试验也不难,可参照新的JS国标或新的无机堵漏国标。
“《聚合物水泥防水砂浆》标准里要求达到1.5MPa的,恐怕施工完也达不到3-4mm的厚度,最多是2-3mm,按道理来讲,你的3-4mm肯定能达到的,不过试验有些难度 ”国标中是做成厚度为30MM的试件,实际施工中由于成本问题,不可能做到20MM或以上,你说得也对,现在我们推荐施工也是2~2MM,但由于要考虑压折比,于是才建议3~4MM,能否达到抗渗0.8以上,就很关键了,我认为一般的聚合物砂浆可能达不到。试验也不难,可参照新的JS国标或新的无机堵漏国标。
鲁班建材 试验员 注册 2009-03-27 帖子 64 反馈 8 积分 133 2009-09-01 #4 "liuxinghualxh 发表: 《聚合物水泥防水砂浆》标准里要求达到1.5MPa的,恐怕施工完也达不到3-4mm的厚度,最多是2-3mm,按道理来讲,你的3-4mm肯定能达到的,不过试验有些难度 点击展开... 国标中是做成厚度为30MM的试件,实际施工中由于成本问题,不可能做到20MM或以上,你说得也对,现在我们推荐施工也是2~2MM,但由于要考虑压折比,于是才建议3~4MM,能否达到抗渗0.8以上,就很关键了,我认为一般的聚合物砂浆可能达不到。试验也不难,可参照新的JS国标或新的无机堵漏国标。
"liuxinghualxh 发表: 《聚合物水泥防水砂浆》标准里要求达到1.5MPa的,恐怕施工完也达不到3-4mm的厚度,最多是2-3mm,按道理来讲,你的3-4mm肯定能达到的,不过试验有些难度 点击展开... 国标中是做成厚度为30MM的试件,实际施工中由于成本问题,不可能做到20MM或以上,你说得也对,现在我们推荐施工也是2~2MM,但由于要考虑压折比,于是才建议3~4MM,能否达到抗渗0.8以上,就很关键了,我认为一般的聚合物砂浆可能达不到。试验也不难,可参照新的JS国标或新的无机堵漏国标。