• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 现场拉拔实验怎么做的啊???

二、现场拉拔试验
1) 锚栓锚固力现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:锚栓锚固承载标准值;
⑤检测时间:后置锚固件施工完毕且保温层养护达到龄期后。
2) 保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
3) 外墙砖现场拉拔试验
①执行标准:JGJ110-2008;
②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组;
③检查数量:一组不少于3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
4) 窗户现场气密性检测
①执行标准:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007;
②验收批次:每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。
③检查数量:3樘
④检测内容:气密性;
⑤检测时间:外窗安装完毕后。
5) 围护结构的外墙节能构造钻芯法检测保温层厚度
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯
③检查数量:直径70mm的芯样,3个;
④检测内容:保温层厚度、保温系统的构造;
⑤检测时间:钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
 
"凯旋 发表:
二、现场拉拔试验
请教版主,保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验如果依据50411标准的话。应该是20000平米为一组,每组3次(3个点),您说的500--1000平米为一组是从哪里出来的?我有疑问!还有就是保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验与聚苯板垂直板面抗拉强度实验有什么区别?能不能用同一设备进行实验?
 
"耀阳 发表:
尽量采用小拉拔铁件。

按照JG149规定,对于保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验(聚苯板垂直与板面抗拉强度)规定应该用100mm×100mm的试块,你说的是试块还是拉拔设备?我没看懂你说的什么?
 
2000平方米说的是材料送检,500~1000说的是现场墙体保温检测。不同概念
 
采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。最大不超过3000m2
 
"flybird594 发表:
采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。最大不超过3000m2

依据什么标准进行划分呢?
 
"gxsknow 发表:
请教版主,保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验如果依据50411标准的话。应该是20000平米为一组,每组3次(3个点),您说的500--1000平米为一组是从哪里出来的?我有疑问!还有就是保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验与聚苯板垂直板面抗拉强度实验有什么区别?能不能用同一设备进行实验?
不好用一设备的吧,垂直板面抗拉强度是在实验室内进行,是在拉力试验机上进行的,板的两侧都贴上钢板的,保温层与基层的现场抗拉强度是板的一侧贴拉拔铁件,一般用粘结强度检测仪进行的吧
 
后退