关于外保温的现场拉拔实验

satan911_f

见习生
注册
2008-06-13
帖子
15
反馈
2
积分
50

在GB 50411-2007中的4.2.7中的第二条,保温板材与基层的粘结强度英做现场拉拔试验。这应该指的保温板和墙体的粘结强度拉拔吧,但是50411中并没有说明用说明检测,依据什么标准和判定指标是什么呢 ?这该怎么理解?

其次我们采用JGJ 144-2004外墙外保温技术规程中的外保温现场拉拔试验,根据6.1.6条规定,应作基层和胶粘剂的拉伸粘结强度检验,粘接强度不应低于0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%。检验方法是依据JGJ110建筑工程饰面砖粘接强度检验标准进行的。采用95*45mm粘结面积的拉拔偷。

现在这两者有个冲突,一个是保温板和基层的拉拔,另一个是胶粘剂和基层的拉拔,这两者应该怎么取舍呢?
请大家指点下
 
并不是这样的,做保温板拉拔的时候拉拔头是直接粘结在保温板上的,只拆除外保温的饰面层。
而做胶粘剂拉拔的时候是先拆除饰面层和保温板,将拉拔头直接粘结在胶粘剂上,切割至基层,进行试验的
所以选择的不同标准应该采用不同的方法进行试验。
 
主要做保温板和基层的拉拔,直接切割板至粘结层拉拔。
 
这个是只适用于 保温板材与基层的拉拔试验吧,那么请问如果是用的 胶粉聚苯颗粒保温系统 ,能不能做这个现场拉拔试验呢?另外,胶粉聚苯颗粒保温系统的现场拉拔试验是做哪层与哪层的?
 
我是施工方的,现场做的试验很难通过,不知是什么原因。
 
这个是只适用于 保温板材与基层的拉拔试验吧,那么请问如果是用的 胶粉聚苯颗粒保温系统 ,能不能做这个现场拉拔试验呢?另外,胶粉聚苯颗粒保温系统的现场拉拔试验是做哪层与哪层的?
胶粉聚苯颗粒不需要做粘结砂浆,故直接啦颗粒砂浆本身的抗拉强度即可
 