CENEL.DLH 见习生 注册 2009-04-09 帖子 25 反馈 0 积分 41 2009-08-20 #1 请问为什么在砌筑砂浆试验方法新标准——JGJ/T 70-2009中,抗压试验计算中现在要乘一个换算系数1.35啊? 这样做有什么依据吗? 原来90版本哦没有这个换算系数的。 请大家指点下~
田 田野 见习生 注册 2007-07-04 帖子 134 反馈 1 积分 176 2009-08-21 #3 主要是由砖底模改钢底模后,强度降低幅度在50~70%,为与砂浆配合比规程相匹配,所以乘个系数
CENEL.DLH 见习生 注册 2009-04-09 帖子 25 反馈 0 积分 41 2009-08-25 #4 "田野 发表: 主要是由砖底模改钢底模后,强度降低幅度在50~70%,为与砂浆配合比规程相匹配,所以乘个系数 点击展开... 谢谢,受教了。 那这样的意思就是用钢底模成型时,抗压强度都要乘这个系数,如果是砖底模成型就不乘了!
"田野 发表: 主要是由砖底模改钢底模后,强度降低幅度在50~70%,为与砂浆配合比规程相匹配,所以乘个系数 点击展开... 谢谢,受教了。 那这样的意思就是用钢底模成型时,抗压强度都要乘这个系数,如果是砖底模成型就不乘了!
田 田野 见习生 注册 2007-07-04 帖子 134 反馈 1 积分 176 2009-08-26 #5 也不是,砖底模时强度受砖的吸水情况的影响比较大,不便于比较吧 所以新标准改成钢底模了,还是按标准要求做就行了,便于对比
CENEL.DLH 见习生 注册 2009-04-09 帖子 25 反馈 0 积分 41 2009-08-26 #6 "田野 发表: 也不是,砖底模时强度受砖的吸水情况的影响比较大,不便于比较吧 所以新标准改成钢底模了,还是按标准要求做就行了,便于对比 点击展开... 哦,明白了,谢谢! 不过我一直都是用钢底模做的
L lijinjiner 见习生 注册 2008-08-22 帖子 43 反馈 3 积分 115 QQ 443883881 2009-09-14 #7 标准中不是1.3系数么? 楼主怎么问的是1.35? 大家谁有这个标准的条文说明最好了,乘以这个系数的真正原因就会有官方说法。
W whq 见习生 注册 2008-01-04 帖子 54 反馈 1 积分 56 2009-11-25 #10 依据试验验证的统计情况,按最安全的状态考虑,即钢底模试验得到的强度试验数据乘以1.35系数,即可换算为相当于普通粘土砖为底模试验的强度值。