• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

砌筑砂浆试验方法新标准抗压强度换算系数问题

CENEL.DLH

见习生
注册
2009-04-09
帖子
25
反馈
0
积分
41
请问为什么在砌筑砂浆试验方法新标准——JGJ/T 70-2009中,抗压试验计算中现在要乘一个换算系数1.35啊? 这样做有什么依据吗? 原来90版本哦没有这个换算系数的。
请大家指点下~
 
主要是由砖底模改钢底模后,强度降低幅度在50~70%,为与砂浆配合比规程相匹配,所以乘个系数
 
"田野 发表:
主要是由砖底模改钢底模后,强度降低幅度在50~70%,为与砂浆配合比规程相匹配,所以乘个系数

谢谢,受教了。
那这样的意思就是用钢底模成型时,抗压强度都要乘这个系数,如果是砖底模成型就不乘了!
 
也不是,砖底模时强度受砖的吸水情况的影响比较大,不便于比较吧
所以新标准改成钢底模了,还是按标准要求做就行了,便于对比
 
"田野 发表:
也不是,砖底模时强度受砖的吸水情况的影响比较大,不便于比较吧
所以新标准改成钢底模了,还是按标准要求做就行了,便于对比

哦,明白了,谢谢! 不过我一直都是用钢底模做的
 
标准中不是1.3系数么? 楼主怎么问的是1.35? 大家谁有这个标准的条文说明最好了,乘以这个系数的真正原因就会有官方说法。
 
因为带底的和不带底的强度本身相差,估计是通过统计得出的系数!
 
依据试验验证的统计情况,按最安全的状态考虑,即钢底模试验得到的强度试验数据乘以1.35系数,即可换算为相当于普通粘土砖为底模试验的强度值。
 
后退
顶部