CENEL.DLH 见习生 注册 2009-04-09 帖子 25 反馈 0 积分 41 2009-08-20 #1 请问为什么在砌筑砂浆试验方法新标准——JGJ/T 70-2009中,抗压试验计算中现在要乘一个换算系数1.35啊? 这样做有什么依据吗? 原来90版本哦没有这个换算系数的。 请大家指点下~
足 足智不多谋 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-17 帖子 430 反馈 44 积分 536 微信 13810963053 2009-09-02 #2 纯属猜想: 是不是因为 这是70.7的试模,换算成10 的需要乘以一个系数
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2009-09-07 #3 "足智不多谋 发表: 纯属猜想: 是不是因为 这是70.7的试模,换算成10 的需要乘以一个系数 点击展开... 那也不应该是这个系数哦
L lijinjiner 见习生 注册 2008-08-22 帖子 43 反馈 3 积分 115 QQ 443883881 2009-09-14 #4 是啊,有没有高手解答下这个问题,我也非常不解为什么要乘以1.3这个系数?
tigermgang 试验员 注册 2007-04-13 帖子 100 反馈 10 积分 239 QQ 395900806 2009-09-14 #6 老标准是6个试块,而且是无底试模,做在吸水砖上面的,新的标准是有底试模,3个试块
一指拈花 配方师 2 武林高手 2 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2009-07-13 帖子 326 解答 1 反馈 169 积分 921 微信 18183512363 2009-11-16 #7 同意6楼,这个好像纸质版的70-2009上有说明,它的意思是说无底模改为钢制摸以后,抗压强度会降低50%~70%左右,所以乘以1.35作为保守修正系数,详见JGJ/T 70-2009中9.0.3条。