顾 顾兴兵 见习生 注册 2009-02-28 帖子 7 反馈 2 积分 68 QQ 18903007 2009-08-15 #1 施工的保温系统贴了面砖之后,出现大面积开裂,奇怪的是在聚苯板的抹面砂浆和贴瓷砖的瓷砖胶之间开裂,而瓷砖胶和瓷砖的粘贴很好,聚苯板和抹面砂浆的粘接里也很好,现在不知道是什么原因
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2009-08-15 #2 两者都是采用高分子聚合物改性的,按说应该不会出现上述问题,能简单介绍一下你的材料的组成吗?
W waibw 见习生 注册 2007-09-12 帖子 44 反馈 0 积分 70 2009-08-26 #3 如果是在抹面胶浆一层开裂是因为抹面胶浆的抗拉强度不够。虽然抹面胶浆在水泥砂浆块上的强度大于0.6MPa,但实际施工后抹面层的抗拉强度只有0.3左右,满足不了抗拉强度的要求
M myq 见习生 注册 2009-04-12 帖子 25 反馈 1 积分 26 2009-08-26 #4 感觉是抹面砂浆与瓷砖粘结剂所用胶粉性质相差太大,考虑一下胶粉的玻璃化温度吧。仅供参考,欢迎拍砖。