drymt 论坛管理员 管理成员 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林高手 后起之秀 武林新丁 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2007-02-07 帖子 513 反馈 150 积分 2,999 2007-04-02 #1 各位网友,在外墙外保温系统中,特别是薄抹灰系统中,如果外墙贴面砖,很多工地是采用双层网的方法。那么你们在做锚固件时,锚固件是放在:第一层网格布内侧、第二层网格布与第一层网格布之间,还是放在第二层网格布的外侧啊? 不同的做法有不同的效果? 我是放在第二层的外侧面的,考虑的是瓷砖粘结的牢固性 并且我比较建议的是采用双组分的抹面胶浆和瓷砖粘结剂,具有比较好的粘结力和柔性。 大家发表下意见吧。
各位网友,在外墙外保温系统中,特别是薄抹灰系统中,如果外墙贴面砖,很多工地是采用双层网的方法。那么你们在做锚固件时,锚固件是放在:第一层网格布内侧、第二层网格布与第一层网格布之间,还是放在第二层网格布的外侧啊? 不同的做法有不同的效果? 我是放在第二层的外侧面的,考虑的是瓷砖粘结的牢固性 并且我比较建议的是采用双组分的抹面胶浆和瓷砖粘结剂,具有比较好的粘结力和柔性。 大家发表下意见吧。
wsz1982 高级配方师 注册 2007-03-15 帖子 368 反馈 268 积分 3,696 QQ 65259133 2007-04-02 #2 个人觉得放在外层是比较好的,结合比较牢固。现在胶粉技术也不差,单组分还是有优势的。
drymt 论坛管理员 管理成员 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林高手 后起之秀 武林新丁 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2007-02-07 帖子 513 反馈 150 积分 2,999 2007-04-05 #3 "wsz1982 发表: 个人觉得放在外层是比较好的,结合比较牢固。现在胶粉技术也不差,单组分还是有优势的。 点击展开... 如果是外层,在保温钉的位置,就会有一个点,瓷砖粘结强度很差。这个点的处理,就是一个比较大的问题
"wsz1982 发表: 个人觉得放在外层是比较好的,结合比较牢固。现在胶粉技术也不差,单组分还是有优势的。 点击展开... 如果是外层,在保温钉的位置,就会有一个点,瓷砖粘结强度很差。这个点的处理,就是一个比较大的问题
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2007-04-11 #4 有没有人在现场做过保温瓷砖拉拔的?多少数据,工艺是什么,讨论一下。 上海一个朋友工地拉拔做到0.4,这个值有点低,低于瓷砖装饰的验收规程
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2007-04-16 #6 "百富门 发表: 我提供一组拉拨测试数据:E=0.56;C=0.37;A=0.544;B=0.56;D=删除。 点击展开... C组的数据不行,其它的数据挺不错的。你的这个是不是用钢丝网的吗?
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-05-19 #7 如果采用2布3涂,我认为使用双层固定锚栓效果会好一点,贴面砖系统应注意把外部荷载直接传到基层墙体,因为保温层抗荷载能力相对较弱。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2007-05-22 #9 "yyty_0102 发表: 有没有比较权威的说法? 点击展开... 陶大是保温施工专家,这方面他是权威的
M matt_whl 见习生 注册 2007-03-18 帖子 15 反馈 0 积分 15 2007-06-14 #10 是这样的 不管放在那个位置,这点是需要考虑的,就是如果放在最外层网的外面的话,如果施工时抹的很薄,就会把锚栓的帽子留出来,这样和外面的瓷砖胶粘结就会相当差,很容易发生瓷砖脱落,所以放在最外面是不很合适(除非你做的比较厚就没问题) 其他位置的让我再想想
是这样的 不管放在那个位置,这点是需要考虑的,就是如果放在最外层网的外面的话,如果施工时抹的很薄,就会把锚栓的帽子留出来,这样和外面的瓷砖胶粘结就会相当差,很容易发生瓷砖脱落,所以放在最外面是不很合适(除非你做的比较厚就没问题) 其他位置的让我再想想
D dupfzhb 初级工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-08 帖子 153 反馈 36 积分 749 2008-03-06 #11 双层网不好!成本,施工,质量都不好!单层大于160G就可以了!