• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

(四川)膨胀玻化微珠建筑保温系统地方标准摘要

注册
2009-03-16
帖子
118
反馈
0
积分
147
5性能要求

5.1 水泥基复合膨胀玻化微珠外保温系统
水泥基复合膨胀玻化微珠外保温系统应符合表10要求。
表10 水泥基复合膨胀玻化微珠外保温系统的性能指标
项 目 性能指标
耐候性 经80次高温(70℃)-淋水(15℃)循环和20次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环后,不得开裂、空鼓或脱落。抗裂防护层与保温层的拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,破坏界面应位于保温层
吸水量/g/㎡ ≤1000/m2
抗冲击强度 C型 普通型(单网),3J冲击合格;
加强型(双网),10J冲击合格
T型 3J冲击合格
抗风压值 不小于工程项目的风荷载设计值
耐冻融 寒冷地区30次循环,夏热冬冷地区10次循环后表面无裂纹、
空鼓、起泡、剥离现象
不透水性 试样防护层内侧无水渗透
系统抗拉强度/MPa ≥0.10,并且破坏部位不得位于各层界面
饰面砖粘结强度(T型) ≥0.4Mpa
抗震性能(T型) 设防烈度等级下饰面砖及保温层系统无脱落
燃烧性能级别 应符合A级要求
5.2 水泥基复合膨胀玻化微珠外墙内保温、内隔墙保温系统
水泥基复合膨胀玻化微珠外墙内保温、内隔墙保温系统的性能应符合表11的要求。
表11 水泥基复合膨胀玻化微珠外墙内保温、内隔墙保温系统的性能
项 目 性能指标
抗冲击强度 30kg沙袋冲击5次,无裂纹、脱落
系统抗拉强度/MPa ≥0.10Mps,且破坏位置不得位于各层界面
燃烧性能级别 应符合A级要求

5.3 水泥基复合膨胀玻化微珠楼地面保温系统
水泥基复合膨胀玻化微珠外墙楼地面保温系统的性能应符合表12的要求。
表12 水泥基复合膨胀玻化微珠楼地面保温系统的性能
项 目 性能指标
抗压荷载 200*200mm面积300kg荷载作用下10min,卸载后
受压部位无明显永久性凹陷和破坏
裂纹 砂浆或细石混凝土保护层不应开裂
燃烧性能级别 应符合A级要求

5.4 界面砂浆
界面砂浆的性能应符合表13的要求。
表13 界面砂浆的性能
项 目 计量单位 指 标
拉伸粘结强度 原强度 MPa ≥0.7
耐水 MPa ≥0.5
耐冻融 MPa ≥0.5

5.5 膨胀玻化微珠
膨胀玻化微珠的性能应符合表15的要求。
表15 膨胀玻化微珠的性能
项 目 计量单位 指 标
粒径 % 2.5㎜筛筛余量为0
堆积密度 Kg/m3 80~130
筒压强度 kPa ≥120
导热系数(25℃) w/(m•k) ≤0.050
体积吸水率 % ≤45
体积漂浮率 % ≥80
表面玻化闭孔率 % ≥80

5.6 水泥基复合膨胀玻化微珠保温浆料
水泥基复合膨胀玻化微珠保温浆料的性能应符合表16的要求
表16 水泥基膨胀复合玻化微珠保温浆料的性能
项 目 计量单位 指 标
Ⅰ型 Ⅱ型
干表观密度 Kg/m3 260~300 300~380
导热系数 kPa ≤0.07 ≤0.08
蓄热系数 w/(m2•k) ≥0.95 ≥1.2
抗压强度(28d)kPa ≥300 ≥500
压剪粘结强度(28d)kPa≥80 ≥100
线性收缩率 % ≤0.3 ≤0.3
软化系数(28d)/ ≥0.6 ≥0.6
燃烧性能级别/ A级 A级


5.7 抗裂砂浆
抗裂砂浆的性能应符合表17的要求。
表17 抗裂砂浆的性能
项 目 计量单位 指 标
拉伸粘结强度 原强度(28d) MPa ≥0.7
耐水(养护28d+7d浸水) MPa ≥0.5
可操作时间(1.5小时(养护28d) MPa ≥0.7
压折比(28d) / ≤3.0

5.8 耐碱网格布
耐碱玻璃纤维网格布的性能应符合表18的要求
表18 耐碱玻璃纤维网格布的性能
项 目 计量单位 性 能 指 标
C型网 T型网
网孔中心距 ㎜ 4*4 6*6
单位面积质量 g/㎡ ≥130 ≥300
断裂强力(经、纬向) N/50mm ≥750 ≥2000
耐碱断裂强力保留率(经、纬向)% ≥70 ≥70
断裂应变(经、纬向) % ≤5 ≤5
5.9 耐水腻子
柔性耐水腻子的性能应符合表20的要求。
表20 柔性耐水腻子的性能
项 目 计量单位 指 标
容器中状态 / 均匀、无结块
施工性 / 涂刷无障碍
干燥时间(表干) h ≤5
打磨性 / 手工可打磨
低温稳定性 / -5℃ 冷冻4h无变化,涂刷无障碍
耐水性 96h / 无异常
耐碱性 96h / 无异常
柔韧性 / 直径50㎜,无裂纹
粘结强度 标准状态 MPa ≥0.60
冻融循环 MPa ≥0.40
5.10 饰面涂料
饰面涂料的性能除应符合国家及行业相关标准的要求外,还应满足表21的抗裂性要求。
表21 饰面涂料的抗裂性
项 目 指 标
平涂用涂料 断裂伸长率≥150%
连续性复层建筑涂料 主涂层的断裂伸长率≥100%
浮雕类非连续性复层建筑涂料 主涂层初期干燥抗裂性满足要求

5.11 面砖粘结砂浆
面砖粘结砂浆的性能应满足表22的要求
表22 面砖粘结砂浆的性能
项 目 计量单位 指 标
拉伸粘结强度 MPa ≥0.60
压折比 / ≤3.0
线性收缩率 % ≤0.3
压剪粘结强度 原强度 MPa ≥0.6
7d耐水 MPa ≥0.5
7d耐温 MPa ≥0.5
冻融循环30次 MPa ≥0.5

5.12 面砖勾缝料
面砖勾缝料的性能应符合表23的要求
表23 面砖勾缝料的性能
项 目 计量单位 指 标
外 观 MPa 均匀一致
颜 色 / 与标准样一致
凝结时间 h 大于2,小于24
压折比 / ≤3.0
透水性(24h) MPa ≤3.0
拉伸粘结强度 常温常态14d MPa ≥0.6
耐水(常温常态14d,浸水48h,放置24h) MPa ≥0.5

5.13 塑料锚栓
金属应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带园盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺(polyamide 6、polyamide 6.6)、聚乙烯(polyethylene)或聚丙烯(polypropylene)制成,制作塑料钉和套管不得使用回收的再生材料。塑料锚栓有效锚固深度不小于25mm,塑料圆盘的直径不小于50㎜。其技术性能指标应符合表24。
表24 锚栓技术性能指标
项 目 指 标
单颗锚栓抗拉承载力标准值 kN ≥0.80

5.14 饰面砖
外保温系统采用的饰面砖应带有燕尾槽,其性能应分别符合下列标准要求:GB/T 4100、JC/T 457、GB/T 7697,并应同时满足表25性能指标要求。
表25 饰面砖性能指标
项 目 计量单位 指 标
尺寸 6m以下墙面 表面面积 ㎝2 ≤410
厚 度 ㎝ ≤1.0
6m以上墙面 表面面积 ㎝2 ≤190
厚 度 ㎝ ≤0.75
单位面积质量 Kg/㎡ ≤20

5.15热镀锌电焊网
热镀锌电焊网的性能应符合表18的要求
表18 热镀锌电焊网的性能
项 目 计量单位 指 标
工 艺 / 热镀锌电焊网
丝径 ㎜ 0.9±0.05
网孔尺寸 ㎜ 12.7×12.7
焊点抗拉力 N ≥65
镀锌层质量 g/㎡ ≥122

5.16 附件
在水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统中所采用的附件,包括射钉、密封膏、密封条、金属护角、盖口条等应分别符合相应的产品标准要求。
 
后退
顶部