• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 我的灌浆料的用水量怎么减不下来?大体配方如下。

huake

见习生
注册
2009-07-29
帖子
5
反馈
0
积分
36
我做的灌浆料用水量始终减不下来,在14.5-15才能达到270。而且在水量在14.5之前,灌浆料几乎没什么流动度,只有水在14.5时,搅拌均匀时才有流动度。用料大致如下:水泥和膨胀剂用量在大约49%。砂占大约50%(用的全部是40-70目的细石英砂)。减水剂是萘系高效减水剂在6%。剩下是其他添加剂。请各位帮助分析下是什么原因用水量降不下来。
 
试一下其它更高效的减水剂(SM或者聚羧酸型减水剂),但是成本会稍有增加。还有就是楼上说的砂的级配很重要
 
还有一个问题就是:使用国产的萘系减水剂,在高掺量时,其流动性不好,必须要改!
 
1,沙子的级配需要改变,
2,水泥和减水剂的适应性需要做实验,
3,膨胀剂的品种也会对流动性起一定的作用,
4,还有一些其他的外加剂,不知道你说的是什么。但是减水剂我推荐你还是用奈系的,聚羧酸的适应性不太好。
如果还有什么不明白的可以电话里交流13831495025
 
后退