J jin2222 见习生 注册 2007-11-20 帖子 44 反馈 1 积分 94 2009-07-14 #1 送检的,我1KG粉料配5.5升的闭孔珍珠岩(容重在130左右),报告出来导热系数有点超过0.08,不知道大家用的是什么比例?有些专家说是1:6~8,有些专家说是1:5.5就可以,请指教。
H huangzhenquan 见习生 注册 2008-08-25 帖子 27 反馈 0 积分 33 QQ 603968912 2009-07-17 #5 干密度在400以上。 热系数才会超过0.08,对于比例的问题,这个不是死东西,你要看你想把产品按什么标准做,先考虑干表密度.然后是抗压强度.这个两个很重要,最后根据你的导热系数进行调整你的配方.当然耐候性,吸水率的问题都要考虑进去
干密度在400以上。 热系数才会超过0.08,对于比例的问题,这个不是死东西,你要看你想把产品按什么标准做,先考虑干表密度.然后是抗压强度.这个两个很重要,最后根据你的导热系数进行调整你的配方.当然耐候性,吸水率的问题都要考虑进去
西 西门吹毛 见习生 新人进步徽章 注册 2008-05-28 帖子 68 反馈 4 积分 79 2009-07-24 #7 B型的干密度小于450,导热系数小于0.085,根据这两个指标,一般配到1:6就可以了,但是颗粒的容重必须小于140,搅拌的速度和时间也需要控制。
居士 试验员 注册 2007-01-24 帖子 99 反馈 5 积分 174 QQ 69903620 2009-07-26 #8 楼上说得不错,1:6是可以满足B型的。容重要在130以下。比较重要的是混合方式和搅拌方式。还有灰水比。都可以很大的影响产品的质量。甚至包括填模的手法也可以影响。
D donghuiyan 试验员 注册 2007-01-11 帖子 36 反馈 6 积分 223 2009-08-09 #10 据试验室测试,如果过二型,用玻化微珠130左右加5.5-6就足够了。如果想过一型,必须用110公斤每立方的玻化微珠掺加7-7.5升就足够了,如果用容重过大玻化微珠加量必然会很多,施工性和强度都不好,即使强度勉强能满足要求,里面也是发酥的,除非加相当高的乳胶粉,但就目前成本方面考虑,那是不现实的。我一般控制的搅拌时间是2分钟,时间长了,玻化微珠碎的多,时间太短,纤维素醚和乳胶粉等化学添加剂溶解不充分。另外,除了大家上述所谈,我认为玻化微珠的级配也是一不能忽视的因素。
据试验室测试,如果过二型,用玻化微珠130左右加5.5-6就足够了。龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2009-08-09 #11 粉料和微珠配比是一回事,其实还有个主要原因大家没有注意,那就是粉料的组成对干密度影响比较大。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2009-08-10 #12 送检的东西你要好好配制,他们只对来样负责的,一般还是建议比例在1:7-8
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2009-08-22 #15 "limq_0517 发表: 送检的东西你要好好配制,他们只对来样负责的,一般还是建议比例在1:7-8 点击展开... 楼上说的也有道理,只对来样负责的,高一点的配比安全性好点,毕竟要考虑不可预计的因素存在
"limq_0517 发表: 送检的东西你要好好配制,他们只对来样负责的,一般还是建议比例在1:7-8 点击展开... 楼上说的也有道理,只对来样负责的,高一点的配比安全性好点,毕竟要考虑不可预计的因素存在
N novelite521 湖北久筑 注册 2007-09-03 帖子 94 反馈 6 积分 243 QQ 604953672 微信 13911909524 2009-08-26 #16 导热系数不仅和干密度有关系,还和你的施工厚度有关系!为什么楼上的兄弟们说来说去总是无法统一意见?竟然还有人说容重大珠子会比较多?这是多么矛盾和低级的错误!其实只要你用的是闭孔珍珠岩,那么1公斤浆料可以配的珠子可以是5---8,至于导热系数和强度,所依据的还有施工厚度和搅拌时间以及浆料的配方.所以不是单单解决一个珠子的配比就可以解决问题!
导热系数不仅和干密度有关系,还和你的施工厚度有关系!为什么楼上的兄弟们说来说去总是无法统一意见?竟然还有人说容重大珠子会比较多?这是多么矛盾和低级的错误!其实只要你用的是闭孔珍珠岩,那么1公斤浆料可以配的珠子可以是5---8,至于导热系数和强度,所依据的还有施工厚度和搅拌时间以及浆料的配方.所以不是单单解决一个珠子的配比就可以解决问题!
W weilang 见习生 注册 2008-06-30 帖子 175 反馈 1 积分 243 2009-11-07 #18 跟椐玻化微珠的容重不一样 配比应该有所不同 检测的话 与水灰比和搅拌机的转速等等都有关系 所以只能是一个大概的量
J jsbkt 见习生 注册 2010-11-19 帖子 5 反馈 0 积分 8 2010-12-31 #20 我认为I型1:7的110公斤容重玻化微珠,II型的1:6的110-130公斤容重的玻化微珠没有问题。