R rainbowghh 见习生 注册 2007-01-27 帖子 62 反馈 2 积分 79 2009-07-07 #1 如题 我没有专业的拉拔仪,只通过现场拔 苯板有一半以上破坏,剩下在界面留下了一层薄膜 怎么会出现这样的现象?是苯板质量不合格还是粘结力不够? 这算不算完全破坏? 请各位大侠指点,多谢了。
J jinlisheng08 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-11-15 帖子 107 反馈 12 积分 146 2009-07-09 #3 你要说出你的配方,胶粉加量多少?这样才能帮你分析。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2009-07-10 #5 你要具体说一下聚苯板的破坏方式,破坏的具体位置,破坏面积.....现场拉拔和实验室用拉力机拉拔结果有好大区别的。