江 江山 见习生 注册 2009-07-03 帖子 1 反馈 0 积分 2 2009-07-03 #1 请大家探讨下,建筑保温材料的检测依据以那个为准? 耐碱玻璃纤维网格布使用JG/T841-2007?还是JG149-2003?JG149-2003指标要求比JG/T841-2007要低(因为JG/T841-2007标准比JG149-2003出的晚) 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂使用JC/T992-2006还是使用JG149-2003或JGJ144-2004,前者与后两者在测定胶粘剂的拉伸粘结强度与水泥砂浆时用的试模还不一样。 郁闷,请各位大侠帮忙解释下。
请大家探讨下,建筑保温材料的检测依据以那个为准? 耐碱玻璃纤维网格布使用JG/T841-2007?还是JG149-2003?JG149-2003指标要求比JG/T841-2007要低(因为JG/T841-2007标准比JG149-2003出的晚) 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂使用JC/T992-2006还是使用JG149-2003或JGJ144-2004,前者与后两者在测定胶粘剂的拉伸粘结强度与水泥砂浆时用的试模还不一样。 郁闷,请各位大侠帮忙解释下。