本地的工程,面砖饰面外墙外保温系统,面砖试验不合格,请问各位大侠,有什么好的面砖加固措施吗?(全部返工不太现实啊)谢谢!
 
是拉拔强度不合格吗,强度是多少,勾缝了吗,是不是用的钢丝网抗裂砂浆,破坏界面在那里,查一下原因才好想办法
 
"xhwin417 发表:
这么久了,估计是解决了

没有解决,都勾过缝了,平均拉拔强度0.3,最低的值只有0.1。切割到保温抹面层为止,没有切到镀锌铁丝网。
 
如果破坏界面在砂浆层,应是瓷砖粘接剂强度不够,没有太好的解决办法
 
如果陶瓷砖粘结剂强度不够,破坏界面应发生在粘结剂层,不应在砂浆层,所以应该是抹面胶浆强度不足,和面砖粘结强度没关系,没有补强的方法
 