水 水之东 见习生 注册 2008-12-19 帖子 14 反馈 0 积分 34 2009-06-25 #1 本地的工程,面砖饰面外墙外保温系统,面砖试验不合格,请问各位大侠,有什么好的面砖加固措施吗?(全部返工不太现实啊)谢谢!
S sddang 见习生 注册 2009-06-12 帖子 163 反馈 3 积分 186 QQ 1028687050 2009-07-01 #2 是拉拔强度不合格吗,强度是多少,勾缝了吗,是不是用的钢丝网抗裂砂浆,破坏界面在那里,查一下原因才好想办法
X xhwin417 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-07-09 帖子 286 反馈 17 积分 507 QQ 9709105 2009-07-06 #3 这么久了,估计是解决了
水 水之东 见习生 注册 2008-12-19 帖子 14 反馈 0 积分 34 2009-07-06 #4 "xhwin417 发表: 这么久了,估计是解决了 点击展开... 没有解决,都勾过缝了,平均拉拔强度0.3,最低的值只有0.1。切割到保温抹面层为止,没有切到镀锌铁丝网。
S sddang 见习生 注册 2009-06-12 帖子 163 反馈 3 积分 186 QQ 1028687050 2009-07-06 #5 如果破坏界面在砂浆层,应是瓷砖粘接剂强度不够,没有太好的解决办法
zhongshi 见习生 注册 2008-06-12 帖子 24 反馈 1 积分 43 2009-07-06 #6 如果陶瓷砖粘结剂强度不够,破坏界面应发生在粘结剂层,不应在砂浆层,所以应该是抹面胶浆强度不足,和面砖粘结强度没关系,没有补强的方法