粘接沙浆配方怎么了?报告为什么不合格?

dgs0515

见习生
注册
2008-03-05
帖子
34
反馈
1
积分
85
我的粘接沙浆配方,水泥400;细江沙700;重钙70;三维胶粉15;MC1.5;施工24小时后仍粘不住。现在报告出来了:与XPS板常态0.16Mpa;浸水0.14Mpa;与水泥砂浆就不行了:常态0.35Mpa;浸水只有0.14Mpa;**各位高手指教!!
 
水泥用PO.42.5,砂子含水率含泥率要低,砂子改为500,胶粉18公斤,应该没问题的,但粘挤塑板要用界面剂,
乳液兑水即可
 
我也遇到同样的问题了,苯板粘接砂浆和水泥砂浆的粘接强度不够检测过不了,42.5水泥350 砂550 重钙 50 HPMC1.5 瓦克5010 30 瓦克 5044 10 高手指点
 
大家试下换个MC试试,MC的保水性能很重要,不推荐使用20W的,换下10W的加2公斤,mc的厂家要选好品牌啊
 
你的配方主要有以下几个问题:
1.MC加量太少,保水性有问题,所以和砂浆块粘结强度差;
2.重钙应用于粘结砂浆是有害无益的,直接影响强度;抹面应该用重钙,可以降低抗压强度,有利于控制压折比;
3.灰砂比不合理。
 
建议添加纤维素不要加MC,加HPMC,特别是高性能的,在夏天添加量要达到每吨3公斤左右,冬天可以少点,但不能太少,要不水泥粘结不好,不能充分水合,这样肯定就没有强度。如果你需要,我可以为你提供优质的改性HPMC样品,供你做试验。
据我这么长时间做试验,重钙不能加在外保温中,胶粉要好些。
 
"jinlisheng08 发表:
你的配方主要有以下几个问题:
1.MC加量太少,保水性有问题,所以和砂浆块粘结强度差;
2.重钙应用于粘结砂浆是有害无益的,直接影响强度;抹面应该用重钙,可以降低抗压强度,有利于控制压折比;
3.灰砂比不合理。

高手啊!!你能告诉我合理的灰砂应该比是多少?
 
"zhangyanhui 发表:
我也遇到同样的问题了,苯板粘接砂浆和水泥砂浆的粘接强度不够检测过不了,42.5水泥350 砂550 重钙 50 HPMC1.5 瓦克5010 30 瓦克 5044 10 高手指点

你的这个配方,胶粉加到了40公斤了,也不过吗?是不是假的胶粉呀?纤维素你的用量有点少,加到2公斤试试,再不就是水泥的问题了,要不你试试QX5596/5597,加个2-3公斤试试,
 
1、沙子估计细了,并且有土. 沙子沾板的用粗点的. 40--70目最佳. 2、如果粘结别放那么多沙子, 稍多放点水泥. 3、挤塑板得用界面剂
 
你那么多的细砂又加了那么多的重钙,感觉就不对。好像砂子质量有问题、。
 
墙体是什么的。做水泥砂浆找平层了吗,
如果是高层建筑外墙多是混凝土墙,不做找平层,墙体表面有涂膜剂,会影响砂浆的粘结强度
 