F fly0612 见习生 注册 2008-06-06 帖子 23 反馈 0 积分 143 2009-06-07 #1 为什么我做的抗裂砂浆,压折比可以满足小于3的要求,但做在墙上的无机保温砂浆系统样板还是会有一些细微的裂缝
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2009-06-07 #2 压折比只是一个柔性的指标,合格不代表不开裂,反之 ,不合格也不代表就会开裂。而且压折比还是很好做到的。
F fly0612 见习生 注册 2008-06-06 帖子 23 反馈 0 积分 143 2009-06-08 #4 "龙晨 发表: 压折比只是一个柔性的指标,合格不代表不开裂,反之 ,不合格也不代表就会开裂。而且压折比还是很好做到的。 点击展开... 那如果在实验室,可以通过什么检测来确保上墙之后不会开裂吗
湖 湖北干混砂浆 见习生 注册 2014-06-23 帖子 5 反馈 0 积分 23 2018-03-09 #5 fly0612 发表: 那如果在实验室,可以通过什么检测来确保上墙之后不会开裂吗 点击展开... 请问楼主找到了通过理论试验控制实践中上墙之后不开裂的试验方法了吗?请问能分享一下子吗?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2018-03-12 #6 砂浆开裂原因多种多样,有材料的原因,也有施工的原因,有时候是天气的原因。实际做研发是有一个周期的,可以研究一下9000体系对研发阶段的控制。一个配方,先要经过性能测试,然后是上墙测试。实验室小试,2平米样板墙,可能要好多次;车间中试,大的样板墙;车间试生产,工地二三千平米的试点;然后不断改进,全面推广。当然现在技术比较成熟,一般性能检测符合要求,施工性满足要求,就基本没啥问题啦!
砂浆开裂原因多种多样,有材料的原因,也有施工的原因,有时候是天气的原因。wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2018-03-12 #7 最好贴一下配方,就知道问题出在哪里?抹面容易开裂的部位门窗洞口45度的位置,可做大一点实验墙,带窗户的,一般经过一冬一夏不开裂就基本没问题啦!