K kangju2008 见习生 注册 2008-03-11 帖子 17 反馈 0 积分 31 2009-06-03 #1 胶粉聚苯颗粒外墙保温调试配方 请高手指教,先谢谢了! 325水泥 600kg 重钙 250kg 灰钙 200kg 瓦克胶粉 8kg 保水剂 2kg 木质纤维 2kg 短纤维 1kg
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2009-06-03 #3 肯定不行了,聚苯颗粒浆料,这个配方可是大大的不好用了,主要是施工性,如果能用的话,MC至少要6KG以上,并且也只能是做到1:5或者1:6 推荐楼主试试这个配比: 水泥:600 粉煤灰:300 灰钙:100 MC:5 QX5596H:6 这个配比做到1:6~7没有问题
肯定不行了,聚苯颗粒浆料,这个配方可是大大的不好用了,主要是施工性,如果能用的话,MC至少要6KG以上,并且也只能是做到1:5或者1:6 推荐楼主试试这个配比: 水泥:600 粉煤灰:300 灰钙:100 MC:5 QX5596H:6 这个配比做到1:6~7没有问题
K kxy00317 见习生 注册 2009-02-03 帖子 7 反馈 1 积分 7 2009-06-05 #4 你这个配方太理论化了:首先你的水泥含量太低,标号也低,强度不够,上墙性也很差。其次,重钙这东西完全可以取消,用粉煤灰代替,但量不能大,粉煤灰对对上墙性影响非常不利,干得也慢。三,灰钙用量太高,易流挂,干后易爆裂。四,你看来是完全没搞过施工,2公斤的保水剂你也敢上墙施工,抹得稳吗? 记住,水泥才是主角!
你这个配方太理论化了:首先你的水泥含量太低,标号也低,强度不够,上墙性也很差。其次,重钙这东西完全可以取消,用粉煤灰代替,但量不能大,粉煤灰对对上墙性影响非常不利,干得也慢。三,灰钙用量太高,易流挂,干后易爆裂。四,你看来是完全没搞过施工,2公斤的保水剂你也敢上墙施工,抹得稳吗? 记住,水泥才是主角!
L liqinghua 见习生 注册 2009-04-25 帖子 77 反馈 0 积分 188 QQ 542218982 2009-06-05 #5 为什么你加点石英砂呢,我想这样可能要好点,我也没做过施工,请高手指教!-
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2015-01-17 #6 kxy00317 发表: 你这个配方太理论化了:首先你的水泥含量太低,标号也低, 点击展开... 水泥600也差不多了
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2015-01-19 #7 胶粉聚苯颗粒浆料配方重要的一点是你的粉颗粒比,确定了以后,才能更好地设计你的配方。 一般配比为1:6,建议保水剂用20万的羟丙,掺量为0.6%左右;配比为1:8,20万的羟丙,掺量为1%左右. 浆料类配方要想施工,纤维素醚最重要,其余配料根据施工情况、强度发展等微调就可以。建议重钙换用粉煤灰。
胶粉聚苯颗粒浆料配方重要的一点是你的粉颗粒比,确定了以后,才能更好地设计你的配方。 一般配比为1:6,建议保水剂用20万的羟丙,掺量为0.6%左右;配比为1:8,20万的羟丙,掺量为1%左右. 浆料类配方要想施工,纤维素醚最重要,其余配料根据施工情况、强度发展等微调就可以。建议重钙换用粉煤灰。