今年保温抓得严了,现场检测钻心取样,好多工程都用的点粘法,钻下来里边都是空的,都没有胶粘剂,真的要么巧,而且现在感觉现场钻心的时候胶粘剂和XPS板比较容易脱落,我个人觉得现在胶粘剂的覆盖率还是要达到60%以上比较好,可考虑到实际造价成本,无疑要高不少,这是一个矛盾啊!
 
我们在施工过程中,一般首层需要加强,粘接面积≥60%;二层及以上粘结面积适当在40%-50%之间。
山东省的工程建设标准是:
标准板粘结是沿苯板周边涂抹胶粘带(胶宽50mm,厚10mm)。板面中间均匀布置8个站结胶浆点,每点直径不小于140mm,粘结面砖时每点直径不小于175mm;非标准班粘结时,板面中间涂抹4-6个点。
 
根据具体要求是这样的可到实际工地我怕就没有那么标准啦
 