N njhsg2002 见习生 新人进步徽章 注册 2006-12-08 帖子 73 反馈 3 积分 336 QQ 626329811 2009-05-25 #1 不知道各位做自流平砂浆的高手们有没有做过自流平砂浆试体的冻融循环试验,虽然985标准里没有这项指标 我这几天做了一下,发现出现了开裂现象,是否这也是自流平不能用于室外的一个依据
足 足智不多谋 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-17 帖子 430 反馈 44 积分 536 微信 13810963053 2009-06-02 #3 养护条件是什么,标养多久以后冻融,怎么冻融的?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2009-06-03 #4 冻融没有这个指标,主要是湿度对自流平的影响大,湿度变化大了,里面的钙矾石的晶体变化很大,就会引起开裂。