Z zsk 见习生 注册 2008-05-29 帖子 10 反馈 0 积分 19 2009-05-22 #1 外墙外保温与基材拉拔力0.1MPa,而粘砖要求0.4MPa,现在加强抹面层基本都不够厚度,拉拔做不出来0.4MPa,大家有什么好的意见吗。我们都不敢去现场做试验了
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2009-05-23 #2 加钢丝网,可以分散拉拔产生的应力 ,可以达到要求!
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2009-06-21 #5 同意四楼的观点,抹面砂浆的厚度要厚些,钢丝网增强应该还可以。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2009-07-03 #7 并且抗裂/抹面砂浆的砂子要粗一些,否则强度会偏低一些
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2009-07-07 #8 注意切割位置:如果是拉瓷砖与抹面层的粘结强度,只需切透瓷砖至抹面层,千万不要切透抹面层,否则就是拉抹面跟保温层的强度了!
S satan911_f 见习生 注册 2008-06-13 帖子 15 反馈 2 积分 50 2009-08-25 #9 问题是你究竟是拉外保温和基层,还是饰面砖和保温层,类别不同判定的指标肯定不同。
冷 冷色调 ╮散漫散漫的颜色 见习生 注册 2012-07-26 帖子 1 反馈 0 积分 1 QQ 286082504 2012-07-26 #10 外墙外保温系统贴砖一般做饰面砖的拉拔试验,切至抹面层,不过保温系统应该加钢网,做加强结构
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-01-28 #11 flyin_sea 发表: 注意切割位置:如果是拉瓷砖与抹面层的粘结强度,只需切透瓷砖至抹面层,千万不要切透抹面层,否则就是拉抹面跟保温层的强度了! 点击展开... 支持。现场检测面砖粘结强度,只要切割至抹面层表面就可以,或者不切破粘结砂浆。如果你的抗裂砂浆拉伸粘结强度符合标准JGJ158的要求,都能达到0.5MPa,不就没有什么问题了。
flyin_sea 发表: 注意切割位置:如果是拉瓷砖与抹面层的粘结强度,只需切透瓷砖至抹面层,千万不要切透抹面层,否则就是拉抹面跟保温层的强度了! 点击展开... 支持。现场检测面砖粘结强度,只要切割至抹面层表面就可以,或者不切破粘结砂浆。如果你的抗裂砂浆拉伸粘结强度符合标准JGJ158的要求,都能达到0.5MPa,不就没有什么问题了。