• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

外保温系统粘瓷砖,拉拔试验怎么做

zsk

见习生
注册
2008-05-29
帖子
10
反馈
0
积分
19
外墙外保温与基材拉拔力0.1MPa,而粘砖要求0.4MPa,现在加强抹面层基本都不够厚度,拉拔做不出来0.4MPa,大家有什么好的意见吗。我们都不敢去现场做试验了
 
加钢丝网,可以分散拉拔产生的应力 ,可以达到要求!
 
问题是你究竟是拉外保温和基层,还是饰面砖和保温层,类别不同判定的指标肯定不同。
 
flyin_sea 发表:
注意切割位置:如果是拉瓷砖与抹面层的粘结强度,只需切透瓷砖至抹面层,千万不要切透抹面层,否则就是拉抹面跟保温层的强度了!
支持。现场检测面砖粘结强度,只要切割至抹面层表面就可以,或者不切破粘结砂浆。如果你的抗裂砂浆拉伸粘结强度符合标准JGJ158的要求,都能达到0.5MPa,不就没有什么问题了。
 
后退
顶部