• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

建筑节能计算报告书 (上海工程,好像不全)

建筑节能计算报告书
工程名称:
计算人:XXX
校对人:XXX
审核人:XXX


计算工具:CHEC夏热冬冷地区居住建筑节能设计分析软件

软件开发单位:****



建筑节能计算书

项目名称: **城市花园 项目地址: **路(龙阳路口)
建设单位: **城市花园有限公司 设计单位: ***筑设计院
施工单位: **石化建设集团 建筑总面积: 10万平米


一、 建筑概况和围护结构基本组成:

城市:**(北纬=31.17 东经=121.43 HDD18=1691 CDD26=164)
建筑名称:TEST 朝向:南
体形系数:0.344 属于:条式建筑
结构类型:短肢剪力墙结构

建筑面积: 3200 m2 建筑体积: 10327 m3
建筑表面积: 3552 m2 层数: 7
建筑物高度: 25.4 m 房间高度: 3 m


外墙类型1:钢筋混凝土EPS (见墙体分层图1)
外墙类型2:混凝土空心砌块EPS (见墙体分层图2)
外墙类型3: (见墙体分层图3)
外墙类型4: (见墙体分层图4)
楼板采用: 钢筋混凝土木地板 (见楼板分层图1)
分户墙采用: B06级砂加气砌块 (见分户墙分层图)
屋面类型1:倒置式XPS外保温
屋面类型2:
外窗类型1:断热铝合金+中空玻璃
户门采用: 金属门夹保温材料

(构件分层图中不计入节能设计计算的部分不包括在内。)

二、建筑热工节能设计分析(汇总表)
主要热工性能参数:
外墙类型1构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、混合砂浆外粉刷层 20 0.870 10.75 0.023 0.247
2、钢筋砼结构层墙体 200 1.740 17.20 0.115 1.978
3、水泥砂浆找平层 10 0.930 11.37 0.011 0.125
4、永成EPS板 30 0.046 0.40 0.652 0.261
5、面砖 不计入
主墙体多构造层之和 ∑R=0.81 ∑D=2.61
主墙体传热阻Ro=Ri+∑R+Re=0.96(m²•k)/w
主墙体传热系数Kp=1/Ro=1.04w/(m²•k)
内表面最高计算温度34.6
K≤1.5 满足要求。D
 

附件

  • 建筑节能计算报告书.pdf
    344.7 KB · 查看: 98

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
后退
顶部