X xiaolei 见习生 注册 2009-02-16 帖子 8 反馈 0 积分 33 2009-05-06 #1 :ft: 根据规范要求,基底试块采用中砂,配合比为1:3:0.5。中砂我采用的是袋装的标准砂,水泥是425水泥,按照配合比拌合以后有泌水的现象。不知道这个是不是正常现象?还是哪一步出了问题?请专家们给分析一下,谢谢
:ft: 根据规范要求,基底试块采用中砂,配合比为1:3:0.5。中砂我采用的是袋装的标准砂,水泥是425水泥,按照配合比拌合以后有泌水的现象。不知道这个是不是正常现象?还是哪一步出了问题?请专家们给分析一下,谢谢
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,122 解答 113 反馈 9,676 积分 68,802 2009-05-06 #2 不加MC的水泥砂浆会有一些泌水的,正常
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2009-05-07 #4 属于正常的砂浆现象啊,所以一般在1小时左右再把表面抹平。去掉泌水层。
F feizpop 试验员 新人进步徽章 注册 2010-04-19 帖子 85 反馈 5 积分 120 2010-04-22 #5 早段时间用1:3的做基底,拉拔的时候找平层全被破坏掉了 后来改了1:2才好~~~
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,861 解答 4 反馈 575 积分 11,024 2010-04-22 #6 正常现象以后注意养护条件。
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,211 2010-04-28 #7 正常现象,以前自己制样的时候上下两面有明显差异
年 年小糖 试验员 新人进步徽章 注册 2011-08-04 帖子 110 反馈 5 积分 1,395 2012-04-18 #11 "xiaolei 发表: :ft: 根据规范要求,基底试块采用中砂,配合比为1:3:0.5。中砂我采用的是袋装的标准砂,水泥是425水泥,按照配合比拌合以后有泌水的现象。不知道这个是不是正常现象?还是哪一步出了问题?请专家们给分析一下,谢谢 点击展开... 请问你用标准砂制作的砂浆快养护好后怎么样?对拉伸强度有影响吗?
"xiaolei 发表: :ft: 根据规范要求,基底试块采用中砂,配合比为1:3:0.5。中砂我采用的是袋装的标准砂,水泥是425水泥,按照配合比拌合以后有泌水的现象。不知道这个是不是正常现象?还是哪一步出了问题?请专家们给分析一下,谢谢 点击展开... 请问你用标准砂制作的砂浆快养护好后怎么样?对拉伸强度有影响吗?
年 年小糖 试验员 新人进步徽章 注册 2011-08-04 帖子 110 反馈 5 积分 1,395 2012-04-18 #12 "feizpop 发表: 早段时间用1:3的做基底,拉拔的时候找平层全被破坏掉了 后来改了1:2才好~~~ 点击展开... 我在做实验时发现自己做的砂浆块在拉拔时砂浆表面层会破坏,影响拉拔强度,请问你是怎么改善的?
"feizpop 发表: 早段时间用1:3的做基底,拉拔的时候找平层全被破坏掉了 后来改了1:2才好~~~ 点击展开... 我在做实验时发现自己做的砂浆块在拉拔时砂浆表面层会破坏,影响拉拔强度,请问你是怎么改善的?
D duchch 见习生 注册 2008-06-06 帖子 76 反馈 2 积分 152 2012-05-05 #13 "夏雨天 发表: 这个我们原来都是直接买的 自己做的不怎么好 点击展开... 那里能买到?
goldmoon 试验员 注册 2012-07-16 帖子 49 反馈 12 积分 48 QQ 769178974 2012-08-02 #16 我也用的不是标准砂,只要养护好了,应该没问题的,注意做的方法
moneysea 钓鱼健将 注册 2010-09-14 帖子 232 反馈 34 积分 290 QQ 672607049 2013-01-04 #17 有更简单方法,2天即可成型使用。 1,配置1:2:0.5普通砂浆20kg,加水搅拌均匀。 2,准备30组砂浆三联试模,涂油。 3,称取210-240g砂浆装入单个试模中,待等8组装填完毕,放在砂浆振实台振动,直至砂浆表面平滑均匀为止。 4,拿直尺测量步骤3中砂浆表面距离砂浆三联试模顶面高度h,此高度2cm
有更简单方法,2天即可成型使用。 1,配置1:2:0.5普通砂浆20kg,加水搅拌均匀。 2,准备30组砂浆三联试模,涂油。 3,称取210-240g砂浆装入单个试模中,待等8组装填完毕,放在砂浆振实台振动,直至砂浆表面平滑均匀为止。 4,拿直尺测量步骤3中砂浆表面距离砂浆三联试模顶面高度h,此高度2cm
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 6 积分 99 2013-02-26 #18 我们实验室也有水泥检测项目,故水泥检测胶砂流动度后的试样可以用来制作基底的水泥砂浆试块。其比例为水泥:标准砂:水=1:3:0.5。按照水泥胶砂强度的要求进行了养护,可以达到砂浆拉伸粘结强度试验基底水泥砂浆的要求。
我们实验室也有水泥检测项目,故水泥检测胶砂流动度后的试样可以用来制作基底的水泥砂浆试块。其比例为水泥:标准砂:水=1:3:0.5。按照水泥胶砂强度的要求进行了养护,可以达到砂浆拉伸粘结强度试验基底水泥砂浆的要求。
X xuelu1021 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2008-01-08 帖子 154 反馈 23 积分 204 2013-02-27 #19 凯旋 发表: 不加MC的水泥砂浆会有一些泌水的,正常 点击展开... 1:3:0.5是水泥胶砂试件的配比。按照这个做粘结块一点问题都没有(水泥用42.5等级最好)。GB/T17671中成型水泥胶砂试件,有些水泥做胶砂试件时本身就会泌水,主要是水泥的种类、粉磨造成的,比如天津振兴42.5低碱水泥、河北曲寨42.5矿渣水泥就有略微泌水,但是水泥质量没有任何问题。另外建议你在做粘结块时,掺加一些PP纤维,提高粘结块本身的抗拉强度,对你的试验结果会有一些好处。 谈到粘结块了就多说一句,个人认为粘结块的制作至关重要,不要认为采用标准砂做就觉得浪费。做过几年试验的人都知道,粘结强度具有一定的离散型,这是其一;其二不同抗压强度的粘结块对粘结强度的影响更大,同样的材料在40MPa和60MPa砂浆块上做出的粘结强度差别非常大。其实目前国内很多标准在粘结强度检测方面的科学性有待考量,笔者曾参加过一次交通部的一个标准研讨会,当时有个专家就提出粘结强度测试采用C30混凝土(至于配合比无所谓,只要是C30就行),该专家的想法是好的,但是却忽略了混凝土配合比的变数。 粘结强度不止取决于材料本身,基底因素对粘结强度的影响更大,建议楼主阅读ACI503-5R-92和guideline NO03733两个文献,对你会有帮助。
凯旋 发表: 不加MC的水泥砂浆会有一些泌水的,正常 点击展开... 1:3:0.5是水泥胶砂试件的配比。苏 苏易 试验员 新人进步徽章 注册 2010-08-17 帖子 157 反馈 7 积分 274 QQ 851368073 2013-03-05 #20 按JGJ/T70-2009标准规定,1:3:0.5配比应该没问题,标准要求的是中砂,没必要用标准砂,只要按规范做好的砂浆块就不会影响后期试验,影响试验最大的因素是试验前的砂浆块处理,这个必需按各标准做,否则对检测结果影响很大。
按JGJ/T70-2009标准规定,1:3:0.5配比应该没问题,标准要求的是中砂,没必要用标准砂,只要按规范做好的砂浆块就不会影响后期试验,影响试验最大的因素是试验前的砂浆块处理,这个必需按各标准做,否则对检测结果影响很大。