EPS/XPS 请教外保温施工

h2007e

试验员
注册
2007-01-26
帖子
81
反馈
8
积分
261
请问有没有哪位朋友可以告诉我在EPS系统施工时,"三浆两布"其中浆的厚度怎么把握?在施工此系统需要注意什么问题呢?
另外在胶粉聚苯颗粒上贴钢丝网怎么才能把钢丝网贴住,(不使用锚栓的情况下,自己做样板时).还有在实际施工中又是怎样挂钢丝网的呢?
麻烦各位前辈给我指点迷津.谢谢!谢谢!
 
你的要求太高了,建议你详细看一下本论坛提供的外墙外保温相关的资料吧,你搜索一下这方面的资料,我们在论坛发布的保温资料挺多

三浆两布?什么地方,是外抹灰层吗?厚度要看设计要求及你们公司产品的要求啊,不同公司的产品要求的施工厚度不一样,差别不是很大,不会超过5mm的。
钢丝网架不用锚钉怎么安装啊,目前没有这么先进这的施工工艺吧,我没有见过呢。如果你知道的话就说了,大家一起研究一下。
 