请教污水处理池裂纹处理施工方案?

sohuzhuang

见习生
注册
2009-03-17
帖子
28
反馈
2
积分
55
有个这么一个个工程,有个污水处理池,400×60×4米,底有裂缝,裂纹大约1cm宽,纵横交错,要做防水处理,用什么材料修补效果较好?
谢谢……
 
水池的受力是动态的,所以说在用于修补及防水材料选择时,要选择弹性的防水材料
第一步就是要修补上目前的裂纹。如果没有影响到结构的强度 ,可以考虑用弹性的嵌缝材料把缝修补平整
第二步:采用高弹性膜量的纤维布,加弹性防水材料或者粘结剂,对这些缝作交接处理,防止缝纹动态变化
第二步:上面做弹性的防水材料

也有的会设计先施工一层渗透结晶防水材料,这样的话,就要先做渗透结晶防水材料,再做弹性防水材料,不过污水池,池体应该是防水混凝土的
 
"凯旋 发表:
非常感谢斑竹的热心解答!!!!:p-
 
如果知道用什么方法我介意尽量写出来让大家知道不要让我们去看你们的网站又看不出什么东西
 
第一部 先灌发泡浆体或细水泥浆,将裂缝填充满。
第二步 用修补材料修补表层上目前的裂纹。可以考虑用弹性的嵌缝材料把缝修补平整。
第三步:做弹性的防水层。采用纤维布作为加强层,用弹性防水材料,对这些缝作交接处理,防止缝纹动态变化。
 
基于污水处理池的特定使用条件:
1 、裂缝必须先用高压化学灌浆方式进行修复加固,恢复混凝土的水密性能.
2、防水层优先需要考虑的是耐水性和耐化学腐蚀,适宜使用柔性材料。但不主张使用高弹性JS系列防水材料。
给个方案参考:
1、高压化学灌浆(水性PU,灌注压力≥40Mpa),修复可见裂缝;
2、1.2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(GB18445-2001),湿养7天,修复不可见裂缝;
3、1.5mm厚聚乙烯自粘卷材(GB18173.1-2006)搭接处热风焊接;
4、保护层。