凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,129 解答 114 反馈 9,703 积分 68,928 2007-03-20 #1 在JC 474-1999标准中,进行砂浆的透水压力比试验中,要求基准砂浆28天的抗渗压力为0.3~0.4MPa 这个基准砂浆的水灰比如何才能确定一个配比呢?是采用1:3还是采用1:4的水泥砂浆呢,水灰比的大致范围如何? 大家可否谈一下自己的经验,经验共享,方便大家啊
在JC 474-1999标准中,进行砂浆的透水压力比试验中,要求基准砂浆28天的抗渗压力为0.3~0.4MPa 这个基准砂浆的水灰比如何才能确定一个配比呢?是采用1:3还是采用1:4的水泥砂浆呢,水灰比的大致范围如何? 大家可否谈一下自己的经验,经验共享,方便大家啊
C chenzgww 见习生 注册 2007-10-29 帖子 93 反馈 1 积分 96 2007-11-23 #2 在防水砂浆中,水泥的含量是非常重要的,水泥量太少其防水效果会大大降低。在标准JC 474-1999中规定如下: 6.2.2.1 水泥与标准砂的质量比为1:3。 请注意。 chenzgww