• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

必须加强对“胶粉聚苯颗粒”外保温工程的节能达标监管 杨星虎

状态
不开放进一步回帖。
必须加强对“胶粉聚苯颗粒”外保温工程的节能达标监管
上海市建筑科学研究院 上海市建筑节能委员会专家组成员 杨星虎
加强对胶粉聚苯颗粒外保温工程的节能达标监管是当前建筑节能实施工作中一项不可忽视的内容。
胶粉聚苯颗粒外保温系统是近几年来上海地区主要应用的三种薄抹灰系统中的一种,其在住宅建筑外墙保温中的应用占有不少的比例。据说,受欢迎的原因主要是价格便宜并可粘贴面砖,但应用者大多对这种材料的性能、应用要求和市场情况不甚了解。
胶粉聚苯颗粒系统是一种以胶粉聚苯颗粒保温浆料为保温层材料的抹灰系统,系统的设计采用“柔性渐变”技术路线,遵循应力释放原则,对各物造层组成材料的技术性能有较高的要求和严格的配套性,这是确保节能效果和使用质量(包括耐候、抗风压、抗震、不开裂等)的重要保证。并不是所有的保温砂浆做法均可取代的。2004年建设部对该系统的材料与构成编制有专门的国家行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG-158);其中,对保温浆料明确有下列主要指标:
①湿密度 ≤420 kg/m3 ②干密度180~250 kg/m3 ③导热系数 ≤0.060 W/(m•K)
④抗压强力 ≥0.20MPa ⑤压剪粘结强度 ≥0.05MPa ⑥线性收缩率 ≤0.30%
在系统的配套和构成上还有下列要求:
①用于保湿砂浆防护层抗裂砂浆的拉伸粘结强度应达到0.70MPa。
②防护层中的耐碱玻纤网格布应采用由耐碱玻纤表面再涂覆高分子耐碱涂层的网格布,其耐碱强力保留率应达到90%以上:加强型网布的单位面积质量应不小于500g/m2
③防护层外侧应有具备防水和透气功能的高分子乳液封底涂层。
④外饰面粘贴面砖时,应采用热镀锌电焊钢丝网,并用锚栓固定。
⑤系统应通过抗风压、耐候性检测,面砖饰面时还要通过抗震检测。
显然,要开发和应用这个系统的外保温并不容易,其价格不会也不可能便宜,肯定要高于膨胀聚苯板(EPS)的贴板做法,特别是在粘贴面砖情况。
几年来,胶粉聚苯颗粒系统在上海的开发企业越来越多,认为这种材料最好做,只要价格低就会有人要,在缺乏技术和工艺条件的情况下能很快上马,甚至农村家庭作坊也能生产。产品组成混乱,配比混乱(包括在施工中),聚苯颗粒(应总体积80%以上)加不进可任意少加。有的为了硬化快,就增加水泥用量(正宗产品干固硬化要5~7天):有的是水泥珍珠岩,掺加为数很少的聚苯原生粒子。性能差异和质量差别很大,却都称之为胶粉聚苯颗粒。根据我的了解,这种情况在我国整个夏热冬冷地区都有存在,不同的是有的地方已采取了相应措施,限制这种材料的使用。
达标节能现在只落实在对施工的审查上,对施工后究竟是否节能达标的监管力度还不够。建议如下:
1.加强并严格对该项产品性能的现场抽检,不符合JG158和JGJ144《外墙外保温工程技术规程》要求的产品坚决叫停,不得在节能工程中使用,并坚决给予曝光与通报。
国家行业标准JGJ144第6、2、7条规定:“现场取样胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250 kg/m3,并且不应小于180 kg/m3。现场检验保温层厚度应符合设计要求,不得有负偏差。”这是一条与节能达标密切相关的必须严格执行的强制性条文。对违反强制性条文的行为,是完全可以按《建设工程质量管理条列》进行处理的。
2.开展对使用胶粉聚苯颗粒外墙保温节能工程的专项达标检查,重点是在建工程的外墙节能。对外墙节能不达标的工程应责令限期改正,采取补救措施。如增加保温层厚度或加做内保温等。
检查的依据是今年1月1日起施行的建设部第143号令《民用建筑节能管理规定?中第十条所明确的:“建筑工程施工中,县级以上地方人民ZF建设主管部门,应当加强对建筑物围护结构(含墙体、屋面、门窗、玻璃幕墙等)、……是否符合节能要求的监督检查”。
 
状态
不开放进一步回帖。
后退