J Jerrico 见习生 注册 2007-06-17 帖子 39 反馈 1 积分 81 2009-03-01 #1 3层以上做的是5公分20公斤EPS系统,1-2层甲方要求做3.5公分20公斤EPS系统(加强网)外贴20*40蘑菇砖,本人在犹豫中,不知道将来会不会出现问题,3.5厚的苯板挂那么大的砖承重如何??? 请各位给说说,能不能做???
3层以上做的是5公分20公斤EPS系统,1-2层甲方要求做3.5公分20公斤EPS系统(加强网)外贴20*40蘑菇砖,本人在犹豫中,不知道将来会不会出现问题,3.5厚的苯板挂那么大的砖承重如何??? 请各位给说说,能不能做???
Z zmqhslhsl 见习生 注册 2008-04-28 帖子 120 反馈 2 积分 257 2009-03-02 #2 苯板采用密度大点的。抹面层砂浆和网格布(双层)强度高些,饰面砖吸水率低点,填缝剂采用憎水的。关键是质量保证,从力学角度上来说是没有问题的
vaneliu 见习生 注册 2008-07-28 帖子 112 反馈 1 积分 172 2009-03-13 #7 你那个蘑菇砖的每平方重量是多少? 这个要有具体数据,不过应该问题不是很大,其实切向力是足够的,如果不是高空,没有负风压影响,只要砖黏贴力足够,一般系统是不会出问题的。
A ahwwwjr 见习生 注册 2009-03-16 帖子 26 反馈 2 积分 49 2009-07-23 #11 "龙晨 发表: 可在适当之处加托架以承重! 点击展开... 那只是心理作用罢了,完全没有必要。
X xhwin417 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-07-09 帖子 286 反馈 17 积分 507 QQ 9709105 2009-07-26 #12 没有甲方想不到的,只有我们做不到的
S sddang 见习生 注册 2009-06-12 帖子 162 反馈 3 积分 186 QQ 1028687050 2009-08-01 #13 没问题的放心好了,苯板粘接面积大于50%,锚钉打到加强网外就行了
N nuoweish03 见习生 注册 2009-02-20 帖子 25 反馈 0 积分 25 QQ 715643292 2009-08-03 #14 加钢丝网行吗?不是增加了抹面砂浆用量吗。更重了,更贵了