GB/T 18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》分为11个部分,本部分为GB/T 18380的第12部分。
本部分规定了在火焰条件下,单根电线电缆或光缆火焰垂直蔓延试验。试验装置在GB/T 18380.11中规定。
本部分规定了1kW预混和型火焰的常规用法。
英文名称: Test on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 12:Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1kW pre-mixed flame
标准状态: 已作废
替代情况: 被GB/T 18380.12-2022代替
水利电力 - GB/T 18380.12-2022 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试 1kW预混合型火焰试验方法
本文件描述了在火焰条件下,单根绝缘电线电缆或光缆火焰垂直蔓延试验的试验方法。试验装置在IEC 60332-1-1中规定。 注1: 如果需要,将本文件的试验与GB/T 18380.13的试验同时进行。 附录A给出了推荐的性能要求。 本文件规定了1 kW预混合型火焰的常规用法,不适用于测试总截面积小于0.5 mm2的小规格单根电线电缆,因为其导体在试验结束之前会被熔化,也不适用于细光缆,因为在试验结束前光缆会断裂。在这些情况下,IEC 60332-2-2给出的试验方法适用。 注2:...