W wwanggang3 见习生 注册 2009-02-18 帖子 10 反馈 0 积分 16 2009-02-20 #1 今天我在工程上遇到这样一个问题,我们做的外墙颗粒保温系统出来了空鼓现象,但是检查原因,发现并不是保温层和墙体之间出现空鼓,我怀疑可能是问题可能出在网格布和抗裂层上,但是还不很明白具体原因,希望高手能帮忙解答下,感谢!
今天我在工程上遇到这样一个问题,我们做的外墙颗粒保温系统出来了空鼓现象,但是检查原因,发现并不是保温层和墙体之间出现空鼓,我怀疑可能是问题可能出在网格布和抗裂层上,但是还不很明白具体原因,希望高手能帮忙解答下,感谢!
紫 紫轻风 试验员 新人进步徽章 注册 2008-07-12 帖子 188 反馈 9 积分 473 2009-02-20 #2 那你先应该说明下,到底空鼓出现在什么界面,不说明原因很多的!比如说,保温砂浆没有很好的压实,加水过多,都可能在保温砂浆内部出现离析,而产生空鼓,还有就是在上网格布的时候,是干贴,我估计这个可能性大一点!还有一种可能性就是你们的保温砂浆存在质量问题了。
那你先应该说明下,到底空鼓出现在什么界面,不说明原因很多的!比如说,保温砂浆没有很好的压实,加水过多,都可能在保温砂浆内部出现离析,而产生空鼓,还有就是在上网格布的时候,是干贴,我估计这个可能性大一点!还有一种可能性就是你们的保温砂浆存在质量问题了。
W wwanggang3 见习生 注册 2009-02-18 帖子 10 反馈 0 积分 16 2009-02-20 #3 现在就是找不出空鼓地方呢,至于你说的保温浆料没压实和加水过多,这些我可以保证是不存在的,毕竟也做了不少工程,这样的事情不会存在的,最奇怪的是,我们这个项目出现空鼓最多的偏偏出现在第16层楼,其他层也有,但是都是很少的,当时15-18楼都一起做的,而且空鼓现象主要集中在入户花园那笔墙上,其他大面都不存在的
现在就是找不出空鼓地方呢,至于你说的保温浆料没压实和加水过多,这些我可以保证是不存在的,毕竟也做了不少工程,这样的事情不会存在的,最奇怪的是,我们这个项目出现空鼓最多的偏偏出现在第16层楼,其他层也有,但是都是很少的,当时15-18楼都一起做的,而且空鼓现象主要集中在入户花园那笔墙上,其他大面都不存在的
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2009-02-20 #4 你说的空鼓,是不是监理在保温层上面敲一下,发现有空洞的声音啊 外墙外保温做完以后,用手敲都会有一点空的声音,当然和空鼓的声音是有区别的 如果是保温层与网格布之间空鼓,就是说先挂网,后抹灰,应该听不出来的,除非是砂浆的收缩值大,早期就没有粘住,抗裂砂浆与保温层空了
你说的空鼓,是不是监理在保温层上面敲一下,发现有空洞的声音啊 外墙外保温做完以后,用手敲都会有一点空的声音,当然和空鼓的声音是有区别的 如果是保温层与网格布之间空鼓,就是说先挂网,后抹灰,应该听不出来的,除非是砂浆的收缩值大,早期就没有粘住,抗裂砂浆与保温层空了
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2009-02-22 #5 保温砂浆容易出现空鼓的界面主要在于:第一层与第二层保温砂浆之间还有就是保温砂浆上如果先铺网格布再压砂浆,这样容易空鼓开裂。
struggling 技术组 新人进步徽章 注册 2008-06-03 帖子 149 解答 2 反馈 2 积分 254 QQ 260055504 2009-02-23 #6 你们的墙体有没有打底抄?我们遇到过底抄与基层空股的现象。