• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

聚苯颗粒 一墙体自保温工程外抹灰,中间加0.8钢网,不求100,但求60,请大侠指正

liuquan1111

见习生
注册
2008-02-17
帖子
35
反馈
0
积分
61
现有一参考配方,请指正:
pc32.5 300
30-50砂 350
50-70砂 350
HPMC7.5W 1.5
5044N 6
PP-5MM 1
憎水剂 0.3
caco3 50
ca(oH)2 50
 
不是吧!胶粉含量太少了吧!压折比能过吗?我记得瓦克的和国民的差不多啊!我的经验是不可能。还有就是配方太花俏了,不实际啊!
 
多谢龙晨

我也做过相关实验,压折比过不了,但用于厚抹灰应该问题不大!支持龙晨!反对不懂装懂!!!!
 
后退
顶部