现有一参考配方,请指正:
pc32.5 300
30-50砂 350
50-70砂 350
HPMC7.5W 1.5
5044N 6
PP-5MM 1
憎水剂 0.3
caco3 50
ca(oH)2 50
 
不是吧!胶粉含量太少了吧!压折比能过吗?我记得瓦克的和国民的差不多啊!我的经验是不可能。还有就是配方太花俏了,不实际啊!
 
多谢龙晨

我也做过相关实验,压折比过不了,但用于厚抹灰应该问题不大!支持龙晨!反对不懂装懂!!!!
 