今天,做了个试验,水灰比达到了1.9:1.这个水灰比实在是太大了!请高手帮我看下,问题出在什么地方!主要配料是水泥664 粉煤灰 318 没有加什么减水剂。颗粒堆积密度是131,砂灰与闭孔珍珠岩颗粒的比例是1:6.请大家帮忙分析下!原因!我自己分析,是不是问题出在颗粒上。不是闭孔的,是开孔的!但是,开孔的密度不可能会有131.:ft:
 
"紫轻风 发表:
首先开孔的密度是有131的,吸水过大肯定就是微珠的空隙率引起的,水灰比这么大,湿密度也就肯定大了啊!加减水剂也起不了啥作用的。
 
谢谢!龙晨大哥。我的试验结果是:湿密度是680,收缩率是90%,看这个样子珍珠岩破碎率不高啊。但是,应该开孔的破碎率很会高啊!请指正。
 
如果水灰比是1.9,你1:6,你无机保温堆积密度应该在300左右,湿密度不应该只有680啊?
 
首先应该从珠子开始检测,关键应该看用的是不是开孔的,如果是开孔珠子肯定W/C比列低不下来,就理所当然,估计问题出在这里可能性最大,如果珠子没什么问题,珠子本身吸水不是很大在吸水100左右,注意一下加水搅拌方式,这个对W/C的影响也非常大。估计你用了手工搅拌了,一次性加水比较多,如果都没问题就再调整自己的基础配方试验,看配方里粉剂和添加剂对W/C的影响。
 