一、燃烧性能解释
答:燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。(附录B 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例)
A级: 不燃性建筑料
B1级:难燃性建筑材料
B2级:可燃性建筑材料
B3级:易燃性建筑材料
二、挤塑板的燃烧性能怎么样,氧指数一般有多少?
答:首先说明塑板属于可燃类材料,挤塑板的燃烧性能按照GB 8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》,可分为可燃B2级和难燃B1级。按照GB/T 10801.2—2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》,挤塑板的燃烧性能应该达到可燃B2级。GB/T 10801.2—2002和GB 8624—1997中均没有规定挤塑板的氧指数要求。欧洲标准里也没有氧指数要求,但美国硬质聚苯乙烯泡沫塑料标准ASTM C578中对于XPS板和EPS板统一要求氧指数不小于24。科文挤塑板的检测结果是可燃B2级板氧指数≥26,而难燃B1级板氧指数≥30。(目前国家没对氧指数明确要求)
三、难燃B1级挤塑板也能点着,跟可燃B2级板有什么区别?
答:首先上面已经解释过挤塑板属于可燃类材料,所以不管可燃B2级板还是难燃B1级板遇明火肯定着,这是正常的现象。但是科文挤塑板具有非常好的离火自熄的特点,这一点是比较重要的(一般不介绍)。而且难燃B1级板的离火自熄性比可燃B2级板要好一些。关于可燃B2级和难燃B1级之间的区别,根据GB 8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》,难燃B1级材料除了达到可燃B2级标准外还应该满足标准中规定的烟气温度和烟密度的要求,具体见四。一般对科文挤塑板进行简单的打火机点火试验,很难看出可燃B2级和难燃B1级之间明显的区别,但至少能看出难燃B1级板离火后比可燃B2级板火焰曼延长度短、燃烧时间短、烟气少。
四、科文挤塑板燃烧性能分级方法的比较
GB 8624-1997
1) 比较项目
可燃B2级 难燃B1级
2) 检测方法
GB 8626-88 GB/T 8625-2005
(采用边缘点火) (采用燃烧竖炉试验)
3) 试件尺寸
90mm宽×190mm高 190mm宽×1000mm高
4) 燃烧时间
15s,火焰尖头位于试件底边中心,并与试件成45°角 10min,燃烧器位于四个试件底部中央
5) 判断标准
(1)点火开始后的20s内,五个试件火焰尖头均未达到离受火点以上150mm
(2)试件燃烧的剩余长度平均值≥150mm,其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零
五、离火自熄是施工工地检验XPS挤塑板的阻燃标准吗?
难燃B1级板(氧指数≥30),B2级(氧指数≥26)是实验室状态下按国标要求的XPS挤塑板的检测结果,有着严格的测试条件,不能仅简单理解成离火自熄。
所以说:在工地很多人以明火点燃直立的(非倾斜)XPS挤塑板的立面(非棱角)处,看是否离开火源自己熄灭的方法。有可借鉴之处,但不科学严谨。
重庆科文瑞杰建筑节能科技有限公司工程技术部
2008-7-3
附录B 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例
表B材料类别 级别 材料举例
各部位材料 A 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等
顶棚材料 B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等
墙面材料 B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、PVC塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等
B2 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等
地面材料 B1 硬PVC塑料地板,水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等
B2 半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板氯纶地毯等
装饰织物 B1 经阻燃处理的各类难燃织物等
B2 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等
其他装饰材料 B1 聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料、三聚氰胺、脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等。另见顶棚材料和墙面材料内中的有关材料
B2 经组燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等
