X xfak1986 见习生 注册 2007-05-22 帖子 21 反馈 0 积分 62 QQ 366364557 2009-02-07 #1 胶粉聚苯颗粒保温层空鼓 抗裂砂浆层反碱 常见的质量问题。。大家踊跃发言啦
阳光灿烂 见习生 注册 2009-02-12 帖子 73 反馈 2 积分 93 2009-03-01 #4 这种现象的出现,说明了聚苯颗粒配方技术还不过关,不知是那家公司的荣誉出品.现场我也见过此情况.不足为奇.
W wuyujun 见习生 注册 2008-05-24 帖子 18 反馈 3 积分 22 2009-03-20 #7 为什么会大面积泛碱呢,我见过EPS板的抹面砂浆大面积泛碱,不知道是为什么?请大家帮忙。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,129 解答 114 反馈 9,703 积分 68,928 2009-03-21 #8 聚苯颗粒出现问题,并不一定是材料本身的问题,聚苯颗粒是一种不错的工艺,可惜目前工程管理上太乱了 追根到底,是行业管理机构的无能
W wangliang 见习生 注册 2007-07-13 帖子 124 反馈 4 积分 330 QQ 28291882 2009-03-21 #9 现在原材料也在做假,灰钙没有熟透,不是熟石灰,引起返碱
Y yuhan 见习生 注册 2007-05-21 帖子 123 反馈 3 积分 133 QQ 511677135 2009-04-14 #11 1.砂浆基底干燥保养期不够,水泥熟化不够----开裂/空鼓.通常要养护一个月. 2.洒水阴干---增加附着,冲掉浮碱.泛碱是个老问题了. 3.若工期紧,可以做封闭抗盐碱,还可补强基底.
阳光灿烂 见习生 注册 2009-02-12 帖子 73 反馈 2 积分 93 2009-04-15 #12 仔细一看,还看出别的问:一是粘结强度好像很小.二是抗压强也不足.三是配方工程师专业知识功底薄.
X xunmeng 见习生 注册 2007-12-06 帖子 51 反馈 1 积分 53 2009-05-14 #13 现在是厂家适应市场 ,不是市场适应厂家和技术,价格决定一切,金钱掩盖真相,ZF也是人,利欲熏心就没有明亮的眼睛,高科技检测设备也就是装饰了,吓唬吓唬胆小的,撑死胆大的。
X xhwin417 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-07-09 帖子 286 反馈 17 积分 507 QQ 9709105 2009-06-21 #15 材料自身配比的问题 施工的问题 楼上的吓死我们后来的
lanjianjiancai 初级工程师 注册 2007-08-07 帖子 131 反馈 35 积分 179 2009-10-20 #17 1、网格布的返碱主要是使用了非碱性的中性网格布,即俗称的土锅网格布! 2、至于空鼓脱落不光材料本身质量问题,施工方案的设计以及工人不按技术交底施工【如搅拌不均匀或砂浆存放时间过长】都有可能造成。如能使用界面剂相信会好些!
1、网格布的返碱主要是使用了非碱性的中性网格布,即俗称的土锅网格布! 2、至于空鼓脱落不光材料本身质量问题,施工方案的设计以及工人不按技术交底施工【如搅拌不均匀或砂浆存放时间过长】都有可能造成。如能使用界面剂相信会好些!
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 861 解答 1 反馈 104 积分 1,401 QQ 245442531 2010-10-29 #19 是的,材料参差不齐