H hiser 见习生 注册 2008-03-13 帖子 21 反馈 2 积分 56 2009-02-05 #1 我是做质量监督的,我收集我遇到的出现各种情况的照片。下面的图片,各位就仁者见仁,智者见智吧。 斜长缝开裂的,是胶粉聚苯颗粒的。 横向开裂的,是聚苯板的。 附件 XPS.jpg 193.6 KB · 查看: 225 XPSGUA.jpg 194.9 KB · 查看: 202 XPSXIAJIAO.jpg 214.4 KB · 查看: 195 lie.JPG 869.1 KB · 查看: 177 lie1.JPG 1 MB · 查看: 181 lie3.JPG 172.9 KB · 查看: 166 CIMG0372.JPG 199.2 KB · 查看: 175 CIMG0491.JPG 193.2 KB · 查看: 154 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2009-02-05 #2 不错的配方啊,加精感谢
L lixiangshuiyun 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2008-10-28 帖子 231 解答 1 反馈 13 积分 251 2009-04-05 #3 1:施工采用的材料是否是乳胶系列或是该粘接剂冲击试验不合格。2:施工未采用网格布粘剂。3:厚度小于5mm。4:采用腻子是普通的而不是柔性的。
C COVER 见习生 注册 2010-03-16 帖子 105 反馈 2 积分 181 2010-04-09 #5 做保温最主要是质量安全:不开裂,不空鼓,不渗水。做到这些,首先是工人师傅的手工经验和材料质量,其次是严格按施工方案施工。看了这几张图片,第一感觉是没有施工方案。
1 15994 见习生 注册 2010-04-13 帖子 32 反馈 0 积分 31 QQ 67973454 2010-04-13 #6 "COVER 发表: 做保温最主要是质量安全:不开裂,不空鼓,不渗水。做到这些,首先是工人师傅的手工经验和材料质量,其次是严格按施工方案施工。看了这几张图片,第一感觉是没有施工方案。 点击展开... 就是有也没有认真对待。施工前没有细心考虑到会出现的各种问题。或是考虑到没认真去处理
"COVER 发表: 做保温最主要是质量安全:不开裂,不空鼓,不渗水。做到这些,首先是工人师傅的手工经验和材料质量,其次是严格按施工方案施工。看了这几张图片,第一感觉是没有施工方案。 点击展开... 就是有也没有认真对待。施工前没有细心考虑到会出现的各种问题。或是考虑到没认真去处理