• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

新年贺礼:可以达到149的型式检测的保温板粘结剂配方

42.5或32.5普通硅酸盐水泥:--->40.00%
分级干燥砂---->58.50%
可再分散乳胶粉---->1.20%
纤维素醚---->0.15%
改性聚氧化乙烯QX5596/QX5597: 0.20%


成本合计在650左右

可以达到JG149标准要求,常温、耐水均可以达到标准要求

测试数据:
14天常温拉拔:0.15
14+7天耐水拉拔:0.13~01.5

保温板破坏面积在80%以上
 
改性聚氧化乙烯QX5596/QX5597价格大概是多少啊,新人请教
 
"vssvss 发表:
改性聚氧化乙烯QX5596/QX5597价格大概是多少啊,新人请教

价格在30~40元,型号不同,价格差异较大,不同的配方应用,会有所差异,环境、地区差异对材料的选择会有所影响,要注意实验数据
 
粘度大

42.5或32.5普通硅酸盐水泥:--->40.00%
分级干燥砂---->58.50%
可再分散乳胶粉---->1.20%
纤维素醚---->0.15%
改性聚氧化乙烯QX5596/QX5597: 0.20%}

按此配方配了一点砂浆,工人干活时粘刀厉害,怎么办?

谢谢!
 
42.5或32.5普通硅酸盐水泥:--->40.00%
分级干燥砂---->58.50%
可再分散乳胶粉---->1.20%
纤维素醚---->0.15%
改性聚氧化乙烯QX5596/QX5597: 0.20%}

按此配方配了一点砂浆,工人干活时粘刀厉害,怎么办?

谢谢!

我的样品还没到,也没做试验,是不是要把QX用量降低,施工性能就好点了。
做完试验再请教
 
后退
顶部