• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

门窗幕墙 GB/T 8484-2008 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

状态
不开放进一步回帖。

yk7365208

试验员
注册
2008-11-17
帖子
15
反馈
7
积分
214
本标准代替GB/T8484—2002《建筑外窗保温性能分级及检测方法》和GB/T16729—1997《建筑外门保温性能分级及其检测方法》。 本标准规定了建筑外门、外窗保温性能分级及检测方法。
本标准适用于建筑外门、外窗(包括天窗)传热系数和抗结露因子的分级及检测。有保温要求的其他类型的建筑门、窗和玻璃可参照执行。 本标准与GB/T8484—2002和GB/T16729—1997相比主要变化如下:
———增加了影响建筑物室内环境质量的建筑外门窗抗结露因子检测内容;
———明确了对于有保温要求的其他类型门、窗和玻璃可参照执行;
———删除了热阻的定义;
———增加了抗结露因子的定义;
———增加了热流系数的定义;
———增加了玻璃门的定义;
———对外门、窗保温性能分级指标值进行调整、合并;
———增加了玻璃门、外窗抗结露因子的分级规定;
———增加了抗结露因子检测原理、检测装置与试件安装、检测程序的规定,以及抗结露因子CRF值的计算方法;
———根据与建筑门窗能效标识相协调的原则,对检测装置的冷、热箱空气温度设定范围进行了修改;
———增加了规范性附录“热流系数标定”(见附录A);
———增加了规范性附录“抗结露因子试验测点布置”(见附录C);
———增加了资料性附录“玻璃传热系数检测方法”供参考(参见附录E);
———增加了资料性附录“窗框传热系数检测方法”供参考(参见附录F)。
英文名称: Graduation and test method for thermal insulating properties of doors and windows
标准状态: 已作废
替代情况: 被GB/T 8484-2020代替;替代GB/T 16729-1997;GB/T 8484-2002

 